继续关于供配电的问题
ray卢
ray卢 Lv.11
2014年05月07日 14:07:46
只看楼主

本帖最后由 ray卢 于 2014-5-7 14:29 编辑 继续昨天的问题,今天发现的新问题,可能问题比较在前辈眼里很简单,小弟是自己在研究,身边也没师傅之类的,所以截图发上来像前辈们学习一下,希望前辈们指教,问题我在图片里都写了,麻烦前辈们指教一下,每天进步一点点。。。。。。。。。。小弟有增加一张图片,前辈帮忙看一下标的柜子对吗

本帖最后由 ray卢 于 2014-5-7 14:29 编辑

继续昨天的问题,今天发现的新问题,可能问题比较在前辈眼里很简单,小弟是自己在研究,身边也没师傅之类的,所以截图发上来像前辈们学习一下,希望前辈们指教,问题我在图片里都写了,麻烦前辈们指教一下,每天进步一点点。。。。。。。。。。
小弟有增加一张图片,前辈帮忙看一下标的柜子对吗

QQ截图20140507140452.png


QQ截图20140507140529.png


QQ截图20140507142818.png

免费打赏
iamcmh
2014年05月07日 14:41:30
2楼
1. 零序CT是用于接地故障保护
2. 电压互感器用于继电保护,比如低电压保护。计量柜内那个PT是计量专用的。
3. 可不可以换成熔断器要看继保要求。
4. 那组CT是用于继保的,还可用于接电流表。
5. 标的柜子没错,低压联络改成母联好些。
回复
ray卢
2014年05月07日 14:50:51
3楼
iamcmh 发表于 2014-5-7 14:41 1. 零序CT是用于接地故障保护2. 电压互感器用于继电保护,比如低电压保护。计量柜内那个PT是计量专用的。 …谢谢您的回答,您的意思低压联络改成母联,什么意思
回复
ray卢
2014年05月07日 14:52:17
4楼
iamcmh 发表于 2014-5-7 14:41 1. 零序CT是用于接地故障保护2. 电压互感器用于继电保护,比如低电压保护。计量柜内那个PT是计量专用的。 …还有第四个,CT用于继保,接电流表的意义是什么,测试电流?
回复
iamcmh
2014年05月07日 15:04:36
5楼
两组CT,一般一组用于继电保护,一组用于测量或计量。
因为它们对CT的要求是不一样的。
继保用的CT是保护型,计量测量用的另有精度要求。
回复
iamcmh
2014年05月07日 15:07:41
6楼
联络柜没问题。
母联是另一种叫法
回复
ray卢
2014年05月07日 15:12:34
7楼
iamcmh 发表于 2014-5-7 15:07 联络柜没问题。母联是另一种叫法好的,谢谢前辈指教
回复
岭南雨林
2014年05月08日 09:46:03
8楼
努力学习吧
回复
ray卢
2014年05月08日 09:47:01
9楼
jeffson-mo 发表于 2014-5-8 09:46 努力学习吧谢谢鞭策….
回复
xjksjcsjy
2014年05月08日 18:06:45
10楼
学习学习在学习。。
回复
ayongd
2014年05月08日 22:42:44
11楼
学习学习学习
回复

相关推荐