请问,我们是四连排屋的中间套,地上3层,地下1层半,应该是框架结构,现因为楼梯间太窄而且有三角型的台阶,想敲掉重新浇筑。装修公司提出的办法是把图中位置1的梁敲掉,往外移,在位置2用重新用混凝土浇一道梁。这样楼梯间就变大了。请问,1,这样总共5层楼要敲5根梁,再往外移动重新用植筋法浇5根梁,这样可行有用吗?2,还有一个方案,就是敲一楼二楼的梁,顶楼和地下室的梁不动,这样会不会比5跟梁全敲好点呢?
请问,我们是四连排屋的中间套,地上3层,地下1层半,应该是框架结构,现因为楼梯间太窄而且有三角型的台阶,想敲掉重新浇筑。装修公司提出的办法是把图中位置1的梁敲掉,往外移,在位置2用重新用混凝土浇一道梁。这样楼梯间就变大了。
请问,
1,这样总共5层楼要敲5根梁,再往外移动重新用植筋法浇5根梁,这样可行有用吗?
2,还有一个方案,就是敲一楼二楼的梁,顶楼和地下室的梁不动,这样会不会比5跟梁全敲好点呢?
14楼
还是不要敲的安全 你要加梁2,那钢筋怎么锚固到支座梁里面去呢? 把支座也敲了?
回复
15楼
貌似不行!
回复
16楼
游客 122.228.188.x 发表于 2014-5-7 09:21 不能敲的,敲掉后楼梯间的那个角柱会变成单向拉结,于结构上是不允许的,除非你把柱子也做掉,那你在重新做 …柱子一定不敢动了,那总共5层楼,5道梁,我就敲掉中间那层的梁行吗?就敲一根梁,往外挪重新浇筑,另外的不动,这样行吗
回复
17楼
yedaozhe 发表于 2014-5-8 15:33 还是不要敲的安全 你要加梁2,那钢筋怎么锚固到支座梁里面去呢? 把支座也敲了?说是用植筋法,把新浇梁的钢筋插入边上的梁里面,跟梁里面的钢筋拉结起来,具体我也不大清楚
回复
18楼
meihaohehe 发表于 2014-5-7 12:05 楼主把结构图发上来看看,在没有足够的计算数据下,楼主还是要谨慎点,毕竟改动不仅会影响改动的部位,也会 …没有结构图 ,这个还是装修公司给的,你的意思是要找原设计单位重新审核过是吗?但我家边上跟我一模一样的户型5根梁就全部敲掉重新浇筑过了,据说是在当地设计院审核通过了,所以我就搞不清楚了,既然通过了那应该是可行的,但为什么我问过的结构师都说不可以敲呢?
回复
19楼
dhw_henu2004 发表于 2014-5-6 16:54 都别敲了,安全第一。费时费工费钱还有隐患。带三角台阶的休息平台是设计人员反复推算最合适,最满足国家规 …看毛坯房的时候就差点摔倒,家里又有老人小孩,我们小区百分之九十都敲的
回复
20楼
我说说敲掉的坏处吧:费时费工、还有肯能背黑锅,重新做一个,在结构受力上,肯定没有原来的好,你要是实在想拆,可以先去和设计院沟通下,他们肯定不允许的
回复
21楼
铄宝weibo 发表于 2014-5-9 10:35 说是用植筋法,把新浇梁的钢筋插入边上的梁里面,跟梁里面的钢筋拉结起来,具体我也不大清楚这样锚固肯定是达不到要求的 还是不要拆了 而且还是在楼梯的位置 出了问题就麻烦了
回复
22楼
xzk19871124 发表于 2014-5-9 11:51 我说说敲掉的坏处吧:费时费工、还有肯能背黑锅,重新做一个,在结构受力上,肯定没有原来的好,你要是实在 …叫专业的加固公司现场看过了,说是可以,而且可以出正规的图纸,叫有资质的设计公司盖章,走附和规范的程序,可是我还是不放心,就这样现场看看就可以了也不给我算算受力情况什么的。怕他为了揽生意,作假什么的
回复
23楼
你说的方案是可行的。
但是这个方案动静,对私人来说有点大。只敲掉梁1~2层的楼梯还有梁,敲得工钱至少要6000块以上。然后你自己再浇注楼梯和梁,又需要钱,就这个楼梯,只弄1~2层,2w还能搞定?
回复