求专业人士看下,这根梁可以敲掉重新浇过吗
weibo_1399190774498
2014年05月05日 13:09:19
只看楼主

请问,我们是四连排屋的中间套,地上3层,地下1层半,应该是框架结构,现因为楼梯间太窄而且有三角型的台阶,想敲掉重新浇筑。装修公司提出的办法是把图中位置1的梁敲掉,往外移,在位置2用重新用混凝土浇一道梁。这样楼梯间就变大了。请问,1,这样总共5层楼要敲5根梁,再往外移动重新用植筋法浇5根梁,这样可行有用吗?2,还有一个方案,就是敲一楼二楼的梁,顶楼和地下室的梁不动,这样会不会比5跟梁全敲好点呢?

请问,我们是四连排屋的中间套,地上3层,地下1层半,应该是框架结构,现因为楼梯间太窄而且有三角型的台阶,想敲掉重新浇筑。装修公司提出的办法是把图中位置1的梁敲掉,往外移,在位置2用重新用混凝土浇一道梁。这样楼梯间就变大了。
请问,
1,这样总共5层楼要敲5根梁,再往外移动重新用植筋法浇5根梁,这样可行有用吗?
2,还有一个方案,就是敲一楼二楼的梁,顶楼和地下室的梁不动,这样会不会比5跟梁全敲好点呢?





免费打赏
hwj2312a
2014年05月06日 11:09:00
2楼
敲掉可以但是要加固
回复
weibo_1399190774498
2014年05月06日 16:40:41
4楼
hwj2312a 发表于 2014-5-6 11:09 敲掉可以但是要加固在位置2的地方重新浇筑一道梁,这样算不算加固呢?如果不是,应该怎样出加固方案?麻烦了
回复
weibo_1399190774498
2014年05月06日 16:43:41
5楼
menhjfvkcing 发表于 2014-5-6 12:15 楼主要干嘛啊?楼主狗胆包天啊!呵呵 你吓死我了,这个是装修公司提出的一个方案而已,我也不敢敲梁,所以想问问你们这里的专业人士,究竟能不能敲。?因为他们的意思是敲掉一根,再重新浇筑一根梁,这两个梁的作用是一样的。但我不确定,后浇的梁究竟有没有用?
回复
lgdong2011
2014年05月06日 16:54:24
6楼
都别敲了,安全第一。费时费工费钱还有隐患。带三角台阶的休息平台是设计人员反复推算最合适,最满足国家规范的。凑合着用吧。
回复
weijinxiang6
2014年05月06日 17:37:42
7楼
好奇怪,当初的柱网为什么没有对齐
回复
2014年05月07日 09:21:31
8楼
不能敲的,敲掉后楼梯间的那个角柱会变成单向拉结,于结构上是不允许的,除非你把柱子也做掉,那你在重新做的那个柱子那里得重新做跟柱子。
回复
sunying孙颖
2014年05月07日 18:02:46
10楼
敲掉后对与之相连接右侧梁可能造成剪切破坏!个人建议安全第一不要敲!:)
回复
夜幕将离
2014年05月07日 21:40:24
11楼
weijinxiang6 发表于 2014-5-6 17:37 好奇怪,当初的柱网为什么没有对齐同感,看起来这柱的位置都很奇怪
回复
设计
2014年05月08日 09:53:52
12楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
lv1667709
2014年05月08日 15:04:38
13楼
标高看不清,应该是不能敲掉,敲掉重新浇筑不如原来的结构,需要加固