请问,我们是四连排屋的中间套,地上3层,地下1层半,应该是框架结构,现因为楼梯间太窄而且有三角型的台阶,想敲掉重新浇筑。装修公司提出的办法是把图中位置1的梁敲掉,往外移,在位置2用重新用混凝土浇一道梁。这样楼梯间就变大了。请问,1,这样总共5层楼要敲5根梁,再往外移动重新用植筋法浇5根梁,这样可行有用吗?2,还有一个方案,就是敲一楼二楼的梁,顶楼和地下室的梁不动,这样会不会比5跟梁全敲好点呢?
请问,我们是四连排屋的中间套,地上3层,地下1层半,应该是框架结构,现因为楼梯间太窄而且有三角型的台阶,想敲掉重新浇筑。装修公司提出的办法是把图中位置1的梁敲掉,往外移,在位置2用重新用混凝土浇一道梁。这样楼梯间就变大了。
请问,
1,这样总共5层楼要敲5根梁,再往外移动重新用植筋法浇5根梁,这样可行有用吗?
2,还有一个方案,就是敲一楼二楼的梁,顶楼和地下室的梁不动,这样会不会比5跟梁全敲好点呢?
24楼
最好还是拿结构的设计资料来具体分析,在这里,的确不敢跟楼主妄下结论.光从眼睛上看,从楼主的身家性命上起见,答案是不敲!
一旦敲了,房子倒不一定马上垮,但遇上地震就OVER了,房子用个几十年怕也快OVER,结构设计,每根梁,每根柱都是经过考虑的,不能乱敲的。
回复
25楼
ruguoni 发表于 2014-5-12 11:08 你说的方案是可行的。但是这个方案动静,对私人来说有点大。只敲掉梁1~2层的楼梯还有梁,敲得工钱至少要6 …加固公司报价6万元,连阁楼地下室,总共5层楼梯,还有40平方的阁楼楼板现浇,问题现在不是钱的问题,就是安全性的问题,我就是想明确知道这个究竟能不能敲掉,重新浇的有用吗?现在就是结构师都说不可以敲梁,问题为什么装修公司,加固公司都说可以,而且都可以帮我出正规图纸,正规审核盖章呢?作为业主的我,有可能要在里面住几十年,不的不考虑安全不安全
回复
26楼
b0b0town 发表于 2014-5-12 11:26 最好还是拿结构的设计资料来具体分析,在这里,的确不敢跟楼主妄下结论.光从眼睛上看,从楼主的身家性命上起 …原来的设计单位不给你算啊,不知道为什么
回复
27楼
本帖最后由 ruguoni 于 2014-5-12 20:36 编辑 铄宝weibo 发表于 2014-5-12 16:13 加固公司报价6万元,连阁楼地下室,总共5层楼梯,还有40平方的阁楼楼板现浇,问题现在不是钱的问题,就是 …第一个方案,从上往下的梁全部砸掉,与它连接的框架柱从上往下都没有X方向约束。严格地讲,不行。第二个方案,只砸掉1~2层,会好很多。我之前说的方案可行,就是指这个方案。你楼梯处的层高是2.8m吧。你楼梯进深下面的尺寸是3360,但是图纸上方却标注的2020.这差得太多,不知道那个尺寸是对的。如果是3360,那么这3个三角形踏步,可以通过占用楼层的休息平台宽度来消化掉。加固公司可以图纸去审图中心审核?不太可能,他有你原先设计图纸?就算有,计算的话工作量也是很大的。要把你们家和连在一起的几户一起计算。不然无法通过审图。你应该就是不想要那个三角形踏步吧。让他们给你出一个不砸梁的方案。
回复
28楼
柱子,很奇怪。 为什么梁 柱 没偏心
回复
29楼
如果是私人建筑的话,早就敲了
回复
30楼
楼主还是别瞎折腾了。。。
回复
31楼
楼主,想问下,你的那根柱子是自己涂上去的吧?颜色都是铅笔的颜色?这根梁不可敲,它不仅仅是楼主间的梁,还是旁边的房间的板的约束,不是你想的移动那么简单的。
回复
32楼
植筋不是那么容易的,一钻孔碰到钢筋,还得换个地方重新钻,到时候千疮百孔
回复
33楼
建议别动,不然就拿当时的结构图请人看看好了。这梁从支座上移到离支座很近的地方,主梁受力会有变化
回复