测量队又犯错了,怎么办
ai756714804
2014年05月02日 22:30:21
来自于建筑施工
只看楼主

我负责的地铁一段,由于测量放线时侧墙线已经加大3公分,但是没有给木工交底,木工又加大3公分,侧墙一边就加大6公分,净空就加大了12公分,问题严重不影响验收吗、?

我负责的地铁一段,由于测量放线时侧墙线已经加大3公分,但是没有给木工交底,木工又加大3公分,侧墙一边就加大6公分,净空就加大了12公分,问题严重不影响验收吗、?

1394331674950.jpg


1394377332912.jpg


1397219222867.jpg

免费打赏
无间道
2014年05月03日 06:44:40
2楼
原则上是不可以验收的。
回复
土木清风
2014年05月03日 07:14:03
3楼
放完线没人检查吗,不能全怪测量队。
回复
木欣泉流
2014年05月03日 08:53:26
4楼
这要看结构和功能有没有受影响
回复
diabloboy521
2014年05月03日 14:56:24
5楼
原则上是验收不过的!
但是这种事情是不可避免的,打点下吧!
回复
ai756714804
2014年05月03日 20:59:16
6楼
yaowenhai 发表于 2014-5-3 07:14 放完线没人检查吗,不能全怪测量队。现场的领工员也没有检查
回复
lzj8344
2014年05月03日 22:53:20
7楼
如实上报,大点一下
回复
春风拂柳
2014年05月04日 06:06:12
8楼
施工队可能是施工不规范,没有按步步交接的程序施工。
回复
chenxingbo
2014年05月04日 09:33:00
9楼
回复
cn01078156
2014年05月04日 09:53:20
11楼
唉,这种问题一般是不规范,没检查出现的,这样子下去往后的问题还多着呢
回复
qq_1396951716160
2014年05月04日 10:11:13
12楼

原则上是验收不过的!
但是这种事情是不可避免的,打点下吧!
回复

相关推荐

APP内打开