20公里DN100的PE管水头损失有多少?
dxd1984
dxd1984 Lv.2
2007年09月29日 15:13:16
只看楼主

20公里DN100的PE管水头损失有多少?地势落差小约10m!流量24T/h 我算了下 有100多米的水头损失 哪位能给我个准确的答案吗?

20公里DN100的PE管水头损失有多少?地势落差小约10m!
流量24T/h 我算了下 有100多米的水头损失 哪位能给我个准确的答案吗?
免费打赏
chen1min
2007年10月06日 22:55:31
2楼
这个是要绘制一个管路系统特性曲线来定的不能单算单一个流量下的水头损失,你的计算应该是正确的
回复
huangzhimin
2007年10月10日 13:46:07
3楼
已知:Q=24T/h、DN100、L=24km;
计算:v=0.80m/s、1000i=6.57、
沿程水头损失 H1=6.57x24=157.68m、
局部水头损失按沿程水头损失20%计 H2=157.68x0.2=31.54m、
管线总水头损失 H=H1+H2=157.68+31.54=189.22m。

小小新人一个:请教这个1000i是什么呢?

回复
dxd1984
2007年10月12日 14:49:12
4楼
我后来也查了下 3楼正解 呵呵
回复
qiukunlong
2007年11月22日 22:26:16
5楼
不是吧!落差都才10m,水头损失就有100多米,可能吗?
回复