关于应急照明双控开关是否符合《消防应急照明灯具通用技术条件》5.7要求
淡痕
Lv.3
2014年04月28日 21:07:10
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
关于应急照明双控开关是否符合《消防应急照明灯具通用技术条件》5.7要求5.7消防应急照明灯具应设有短路保护和模拟交流电故障的试验无锁按钮,但不应设其他开关。
关于应急照明双控开关是否符合《消防应急照明灯具通用技术条件》5.7要求
5.7消防应急照明灯具应设有短路保护和模拟交流电故障的试验无锁按钮,但不应设其他开关。
免费打赏
淡痕
2014年04月28日 21:20:08
2楼
:Q,等待大家的帮忙和支持!谢谢!
回复
云飘飘
2014年04月29日 07:57:53
3楼
那是指照明灯具上的开关,与外控开关没有任何关系。
回复
淡痕
2014年04月29日 09:12:06
4楼
云飘飘 发表于 2014-4-29 07:57 那是指照明灯具上的开关,与外控开关没有任何关系。豁然开朗,谢谢您!
回复
mqsyxymjr
2014年06月12日 09:38:56
5楼
解释的很好
回复
开心老爸
2014年06月12日 16:11:23
6楼
就是产品制造和设计的差别
回复
相关推荐
单层戊类厂房需要设置应急照明系统吗
照明工程
2024-03-12 16:05:33
有没有知道应急照明灯具E3和E4两个类型的区别?
供配电技术
2024-03-11 20:20:01
应急照明配电箱应采用下出口进线方式
照明工程
2024-03-07 13:26:42
应急照明和疏散指示系统审查验收最新标准规范!
工程项目管理
2024-02-08 09:57:41
张家富:对消防应急照明和疏散指示系统设计的一些思考
照明工程
2024-01-15 13:42:43
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中关于灯具的规定与要求
照明工程
2024-01-02 13:48:59
室外钢楼梯应急照明怎么设置
电气施工图
2023-11-28 09:51:16
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
照明工程
2023-10-27 15:38:18
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装现象
照明工程
2023-10-18 13:42:48
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
照明工程
2023-09-08 11:45:44
消防应急照明和疏散指示系统二
照明工程
2023-09-06 11:04:27
消防应急照明和疏散指示系统一
建筑消防给水
2023-09-04 10:14:34
七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置
照明工程
2023-08-24 09:23:56
建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
照明工程
2023-08-23 11:20:27
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明?
照明工程
2023-08-02 11:18:32
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
照明工程
2023-07-07 09:53:35
应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?
照明工程
2023-06-28 11:37:44
欧洲、澳洲,DALI总线可以接入应急照明
照明工程
2023-06-25 10:35:46
消防应急照明和疏散指示系统在电力系统中的应用
电站工程
2023-06-15 14:07:34
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开