关于消防工程的一些问题
yanfeng109
yanfeng109 Lv.8
2014年04月28日 12:06:54
只看楼主

问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了

问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?
问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?
问题三,工程检测与验收归哪方来做?
欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
免费打赏
yanfeng109
2014年05月08日 17:41:10
32楼
jeffson-mo 发表于 2014-5-8 12:11 我的一般做法如下:问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、 …谢谢兄弟,您是回答较为全面、专业的,大家都学习下吧
回复
qq_1396514108766
2014年05月11日 11:05:13
33楼
交流学习,参与分享
回复
qq_1399783779071
2014年05月11日 12:59:55
34楼
小学徒来学习
回复
海阔天空0
2014年05月13日 14:29:01
35楼
这样的问题,有多种处理办法
回复
nian兄
2014年05月15日 13:21:42
36楼
消防与水电施工界限划分,常规无非就是两种方式
1、水电单位施工所有强电工程,消防单位施工消防弱电控制部分
2、水电单位将电缆敷设至消防水泵、风机控制箱进线端,消防单位施工水泵、风机控制箱及出线连接电机,消防弱电控制部分肯定是归消防公司负责的。
再远就是非常规的了
水电单位施工双电源箱,消防单位施工双电源箱出线、水泵风机控制柜及出线
水电单位施工低压柜,消防单位施工低压柜至双电源箱电缆、双电源柜、双电源柜至控制箱出线、
控制箱及控制箱至水泵风机电机电缆
卷帘门的控制箱一般是卷帘门厂家自带的
回复
studyer9010
2014年05月15日 15:52:03
37楼
学习一哈····预埋一般都是劳务队亏本的买卖~~~~~特别是给排水~~~
回复

相关推荐