消防工程师知识点-疏散楼梯
pl_49248110
2023年03月10日 16:02:20
只看楼主

halo~不知道大家最近是否学到了疏散楼梯的形式,在我们消防中,需要学习的楼梯形式主要有以下五种:剪刀楼梯间的设置较为复杂,我们下次再给大家介绍哈。今天主要介绍其他几种形式的楼梯。重点整理一、 疏散楼梯间通用规定本节内容是对所有形式楼梯间的规定1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离应≥1.0m。

halo~不知道大家最近是否学到了疏散楼梯的形式,在我们消防中,需要学习的楼梯形式主要有以下五种:

剪刀楼梯间的设置较为复杂,我们下次再给大家介绍哈。今天主要介绍其他几种形式的楼梯。

重点整理

一、 疏散楼梯间通用规定

本节内容是对所有形式楼梯间的规定

1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。

靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离应≥1.0m。

2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道(为避免楼梯间内发生火灾或防止火灾通过楼梯间蔓延)。

3)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物(保证不会减少楼梯间的有效疏散宽度)。

4)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘(卷帘密闭性不好,防烟效果不理想,加之联动设施、固定槽或卷轴电机等部件如果不能正常发挥作用,防烟楼梯间或封闭楼梯间的防烟措施将形同虚设。此外,卷帘在关闭时也不利于人员逃生)。

表1 可燃液体、气体管道设置要求

二、封闭楼梯间

1)不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。

2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

表2 封闭楼梯间门的形式

楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。(有些建筑,在首层设置有大堂,楼梯间在首层的出口难以直接对外,往往需要将大堂或首层的一部分包括在楼梯间内而形成扩大的封闭楼梯间。)

三、防烟楼梯间

1)应设置防烟设施。

2)前室可与消防电梯间前室合用。

表3 前室的使用面积

3)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门(防烟楼梯间必须是乙级防火门)。

4)除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

四、室外疏散楼梯

1)栏杆扶手的高度应≥1.10m,楼梯的净宽度应≥0.90m。

2)倾斜角度不应大于45°。

3)梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。

4)通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。

除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

习题部分

1. 某博物馆附属的地下2层丙类仓库,每层建筑面积为900㎡,每层划分为2个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A. 地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,设一个安全出口

B. 仓库通向疏散走道的门釆用乙级防火门

C. 仓库通向疏散楼梯间的门釆用乙级防火门

D. 地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散

【解析】A,《建筑设计防火规范》(GB50016)3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于 2 个,当一座仓库的占地面积不大于 300 ㎡时,可设置 1 个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于 2 个,当防火分区的建筑面积不大于 100 ㎡时,可设置 1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。因此A错误,B、C正确。3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于 2 个;当建筑面积不大于 100 ㎡时,可设置 1 个安全出口。地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有 1 个直通室外的安全出口。因此D正确,故本题答案为A。

2. 某建筑高度为30m的手工玩具生产厂房,地上5层,每层建筑面积为6000㎡。该厂房首层、二层的人数均为500人,三至五层的人数均为300人。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )

A. 疏散楼梯采用封闭楼梯间

B. 第五层最大的疏散距离为50m

C. 楼梯间的门采用常开乙级防火门

D. 办公室与车间连通的门采用乙级防火门

E. 首层外门的总净宽度为3.6m

【解析】BE,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯,A正确;

3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,该厂房的耐火等级至少为二级,3.7.4 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。耐火等级为二级丙类高层厂房,疏散距离不应大于40m,B错误;

6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:-3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门,C正确;

3.3.5办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门,D选项正确;

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,500×1÷100=5(m),E选项错误。故本题答案为BE。

3. 某建筑商场,地下3层,地上5层,建筑高度为30m,地上每层建筑面积为8000㎡,划分为2个防火分区。对该商场单位下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。

A. 空调通风管道穿越楼梯间,采用金属风管

B. 因搬运大件货物需要,有1部疏散楼梯入口采用防火卷帘分隔

C. 第四层营业厅的最大疏散距离为35m

D. 水暖管道井的检修门开向楼梯间,采用甲级防火门

E. 地上第三层人员密度为0.14人/㎡,该层疏散楼梯总净宽度为10m

【解析】BDE,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)6.4.1疏散楼梯间应符合下列规定:-4 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。-5 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。-6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。A可以穿越楼梯间,符合要求、B不符合要求。

8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;再根据5.5.17-4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于 2 个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于 30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于 10m 的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加 25%。35<37.5,C符合要求。

封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。D开设其他洞口,不符合要求。

8000*0.14*1/100=11.2m>10m,故E不符合要求,故本题答案为BDE。                            