做设计也有段时间了,经常会产生一些感悟,写纸怕丢,写word怕格,写在论坛里吧。。

做设计也有段时间了,经常会产生一些感悟,写纸怕丢,写word怕格,写在论坛里吧。。
免费打赏
李工在线
2014年04月28日 09:55:41
12楼
支持一下楼主
回复
寒冬
2014年04月28日 17:08:06
13楼
注意记录,总结经验和教训,对于以后画图质量应该是有很大促进作用,坚持下去!
回复
cazqpan
2014年04月28日 20:06:33
14楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-5-2 17:28 编辑

☆7关于支吊架
1.选择组件
A托架
光管:托架+管卡
保温管:托架+管托(+管卡))——选定管托后管卡为配套管卡

B悬臂吊架
光管:吊架+吊杆+管卡——吊杆、管卡选择可参考B1-1杆式管吊
保温管:吊架+吊杆+管卡——吊杆、管卡选择可参考B1-2杆式管吊
两者区别仅在于吊杆系列号 共4种类型

C管道支腿——用于贴地管道及 立管转水平管的弯头处
只需选定支腿类型即可,无其他配件
回复
cazqpan
2014年04月28日 20:14:55
15楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-5-13 23:14 编辑

☆8 无规矩不成方圆,做项目前定下规矩太重要
做项目前要统一技术规定,熟悉统一技术规定,否则按照自己的习惯或以前项目的习惯出图,最后会造成极大的返工,一个工程做两遍得不偿失。
回复
cazqpan
2014年04月28日 20:17:56
16楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-5-15 09:02 编辑

☆9.去月*朗现场发现的问题:
1.消防管道也要加伸缩节——在伸缩缝的位置,不止是供暖系统
工业厂房跨度比较大,通常会加150~300左右的伸缩缝,在这些位置建筑物会因热胀冷缩的原因有一定的伸缩,如果该墙面或者柱子上有管道的话需加设伸缩节并在伸缩节一端加固定支架

2.a.散热器前面要加恒温阀,且恒温阀有两通和三通之分,属成套阀件,不需购买三通组装
b.散热器为方便拆卸,一般要在出入口前加"活接"处理
c.关于U型伸缩器
施工单位出于施工方便通常会提出将U型伸缩器 竖直向上或向下安装,可以允许,但要注意“高点排气,低点排液”,在高点增设排气阀(气泡永远都是往上跑的)
回复
cazqpan
2014年04月28日 20:23:37
17楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-5-15 09:01 编辑

☆10.管道布置的避让原则:
有压让无压,水管让风管,一般介质让危险性介质,允许有气囊的让不允许有气囊的,低压让高压,小管让大管,再一个是使用过程中维护较多的一般布置在尽量下层靠吊顶近的地方。还有,水电专业交叉时,电在上水在下。
回复
cazqpan
2014年05月01日 08:08:09
18楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-5-20 12:37 编辑

☆11、室外管架布置启示
1.多水源并管,注意止回阀的设定。
设计中经常会遇到多处水源去往同一用水点的情况(例a、b、c泵打往D用水点),这时候为节省管材考虑一般都会做并管处理,问题随之而来:如果直接合并,当其中任一水源停泵(例a停)时,难免其他泵会有一部分水倒流至a泵所在地;假使b/c点出水量很少,可能会出现bc一直出水,用水点D却迟迟得不到水源的后果。即便a泵出水管已设止回阀,考虑最不利条件a出水管足够长、管径足够大,bc的水全涌入a出水管,则此时a点及D点均无水,水全部在a出水管内,所以考虑
在每个支管与主管相接处,加止回阀一个
回复
cazqpan
2014年05月02日 14:49:35
19楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-7-16 22:40 编辑

☆干完这个项目 好好学习一下电厂的基本流程,整理电厂水工相关的各单体建筑的给排水 消防特点,以便快速确定方案,同时查询①水工的相关工作,多学习 做一个像纪总那样的男人。②查询电力院相关标准 包括出图深度等等,细化自己的图纸。③总结如何电力类项目如何提资④和张工要推荐书目,表达悉心做电厂的决心。。
回复
cazqpan
2014年05月02日 16:57:01
20楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-9-5 10:48 编辑

专业上,自己热力站、室外厂区管网的设计还需磨练,不要等项目,找各种能用的资源去设计去请教,学会了就是你的了,你早晚用的到,临渊羡鱼不如退而结网、未雨绸缪永远都不会错。(训练各种类型的热力站,慢慢总结其设计特点)
其次,平时多看各种样本很有用处,尤其阀门样本,其结构形式、启闭方式千变万化,阀门样本中其实都有提及,从中找出适合你的,不要总是看见别人选了这种阀门就去套用,然而阀门知识应该是很多人最易忽视的,知其然也要知其所以然,这才是一个好的设计态度。工程无小事,一个小的垫片都有可能导致管道爆裂发生事故,何况阀门。千万不要等问题出现了再去解决问题。