☆1提结构专业A111T01水池(2*2*2.5m)相关要求:
1.提集水坑(防止水池内水排不干净,必须设集水坑)
规范要求:集水坑容积不小于5min水泵出水量;(水泵流量=来水量,需要查几处来水及其流量)
常规设集水坑长宽高在1~1.5m之间 此处考虑1*1*1m 验算满足要求
2.提溢流管(注意考虑和其他区域之间的联系)
本水池为收集水罐溢流口用,注意水池内水不可倒灌,所以溢流口不高于进水口
另外,溢流管排至室外,不可比室外管网低,否则室外水倒灌水池
考虑完毕,确定标高,提出。
回复
灬天蝎乄
2014年04月26日 17:57:24
3楼
期待楼主的后续内容。。。。。。
回复
loveying0912
2014年04月26日 19:18:51
4楼
cazqpan 发表于 2014-4-26 16:37 提结构专业A111T01水池(2*2*2.5m)相关要求:1.提集水坑(防止水池内水排不干净,必须设集水坑) 规范要 ………………………………………………….
回复
wato92
2014年04月27日 08:06:20
5楼
挺好的,坚持楼主
回复
hanweilong
2014年04月27日 12:31:18
6楼
持续关注中、、、
回复
cazqpan
2014年04月27日 21:35:48
7楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-4-28 20:27 编辑

☆2.今天犯了个严重的错误,结构专业要切断机钢平台的提资
结果只是按常规方法提供了 平台的尺寸、标高、荷载、留洞;平台上设备基础定位;爬梯尺寸定位
却忽略了平台下切断机的落毛管布置方位,导致结构专业平台支撑柱穿落毛管,幸好反资回来检查时及时发现。。不过也造成了结构专业返工。。切记
解决方案:下次提资料,不仅要把所有相关条件全部提清,同时把提条件用到的资料发给结构专业,双专业两重校核,保证不会遗漏。
回复
cazqpan
2014年04月27日 21:38:49
8楼
本帖最后由 cazqpan 于 2015-1-8 16:15 编辑

☆3.
做项目前要统一技术规定,确定出图深度和标准,如果没有。。先找项目负责人确定下来,这个尤为重要!!!!否则按照自己的习惯或以前项目的习惯出图,最后会造成极大的返工,一个工程做两遍实在得不偿失。
可以在网上下一些知名公司同类项目的技术规定,和领导一起讨论,根据设计费用和工期定下设计深度。网络成熟资源很多,要学会借鉴,“借鉴是高明——曹院”

其实做设计只要达到两点:
1.首先系统功能没问题
2.每一处严格遵守规范,有标准做法(国标省标)尽量坚持标准做法
这样别人就永远没办法挑你的刺
回复
cazqpan
2014年04月27日 21:39:15
9楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-5-2 17:05 编辑

☆4.
有很多事比干活更重要,现在设计需要的也是能进能出的复合型人才,埋头苦干只能做垫脚石,干的多未必受赏识。。走出去、多交流,例如设计交底、例如平日的宣传借力打力喇叭学说、扩大人脉 (很多事情不能怪别人,你的明天是你的今天造成的)
分享一个启示:
我们在公司领的薪水再多,那都 是挑水。而把握下班后的时间挖一口 属于自己的井,培养自己另一方面的 实力,未来当我们年纪大了,体力拼 不过年轻人了,依然还是有水喝,而 且还能喝得很悠闲。 加油!
回复
cazqpan
2014年04月27日 21:41:51
10楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-5-2 17:06 编辑

☆5.《布置管道,把管道放进环境里>
布置管道,不止是考虑横向“短、直、快”,竖向:“热管在上,腐蚀性在下”,设补偿器等等。
还要①去跟结构要“梁平法施工图”,了解各轴线处梁的尺寸,避免“贴顶敷设时穿梁、穿楼板时穿梁”(避开梁体)
②跟工艺专业要“设备立面图”,避开设备,尤其注意不要出现“穿爬梯、堵人孔”等低级错误
③注意保证管道上的手动阀方便操作,一般设在1.8m以下,如果不能满足,可以让管子穿楼板到第二层地面上,宁可管子绕一点换取使用时的长久方便!!!!

即 把管道放到环境里去考虑,首先熟悉环境;同时考虑使用方便
回复
cazqpan
2014年04月27日 21:42:13
11楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-5-2 17:15 编辑

☆6 做支吊架产生的疑问
同样是悬臂托架,槽钢的荷载曲线就比角钢的承受力大,那是不是说原因是角钢本身承担不了了 就换槽钢 ,那托架生根点承受不了呢。。加膨胀螺栓? (图集只提供各种钢材的荷载承受能力??)