采用双阀双栓后消防用水量变么?
w949940526
w949940526 Lv.12
2014年04月25日 10:41:18
只看楼主

如题,多层的住宅,设置两根管麻烦,所以设置一根管用双阀双栓,规范上多层的消防用水量是5L/S,采用双栓后用水量是不是要乘以2呢?

如题,多层的住宅,设置两根管麻烦,所以设置一根管用双阀双栓,规范上多层的消防用水量是5L/S,采用双栓后用水量是不是要乘以2呢?
免费打赏
raoysh
2014年04月25日 14:00:49
2楼
是8层或9层住宅吧,楼梯休息平台设消火栓,上下层公用,没必要设双栓
回复
loveying0912
2014年04月25日 14:03:34
3楼
消防流量太小了吧,最好选10L/S。
回复
云飘飘
2014年04月26日 13:00:38
4楼
如果设置双栓,流量还是5L/S,同时使用枪数为2支,每支2.5L/S。
回复
loveying0912
2014年04月26日 13:18:44
5楼
云飘飘 发表于 2014-4-26 13:00 如果设置双栓,流量还是5L/S,同时使用枪数为2支,每支2.5L/S。现在还有用2.5的吗
回复
云飘飘
2014年04月27日 06:19:56
6楼
loveying0912 发表于 2014-4-26 13:18 现在还有用2.5的吗流量5L/S,同时使用枪数为2支。
回复
lijj1225
2014年04月27日 08:03:18
7楼
学习的!!!勿扰!
回复
王农勤
2014年04月27日 09:52:55
8楼
按规范来说,云飘飘说的是对的.不过,现在一般不用2.5L/S的室内消火栓了.
回复
ls457869
2014年04月27日 11:13:06
9楼
参与学习,顶一下。
回复
w949940526
2014年04月27日 17:21:57
10楼
raoysh 发表于 2014-4-25 14:00 是8层或9层住宅吧,楼梯休息平台设消火栓,上下层公用,没必要设双栓防火规范上是要求是设置双栓嘛!
回复
w949940526
2014年04月27日 17:22:39
11楼
loveying0912 发表于 2014-4-25 14:03 消防流量太小了吧,最好选10L/S。根据规范上选择的!
回复