1路高压进线,引出2个变压器,这2个变压器各引出一回路给二级负荷双切箱。。。
gzbxdesign2
2014年04月24日 17:48:55
只看楼主

1路高压进线,引出2个变压器,这2个变压器各引出一回路给二级负荷双切箱是否满足二级负荷的供电要求

1路高压进线,引出2个变压器,这2个变压器各引出一回路给二级负荷双切箱
是否满足二级负荷的供电要求
免费打赏
掌中兲坣
2014年04月25日 10:33:08
2楼
不可以 要求的是两路高压,还不能是来自同一个上级站的两路高压
回复
cz13306196492
2014年04月25日 13:30:09
3楼
不可以,二级负荷必须是两路电源进线供电,当取得两回线路确有困难,允许由一回专用架空线路供电。
回复
gzbxdesign2
2014年04月25日 13:31:20
4楼
这是一级负荷的要求吧
回复
电气交流
2014年04月25日 13:36:36
5楼
没有什么问题,二级负荷宜由两回线路供电,当条件困难时,可由一回专用架空线供电。
为什么是架空线,主要是考虑了线路故障后,架空线的事故比较好辨别,这个我不质疑,
但是规范没有考虑可靠性,电缆的可靠性高多了,所以我个人觉得你这个没有问题。
回复
电气交流
2014年04月25日 13:37:12
6楼
虽然你这里低压是双回路,但是规范推荐是高压两回或者一路专用架空线。
回复
qq359879362
2014年04月25日 13:39:22
7楼
同楼上意见,没有问题,双电源只要是不同母线段进线就行。二级负荷。但一般当地消防部门可能会有配发电机的要求,你可以问下当地消防部门意见。
回复
电气交流
2014年04月25日 13:46:19
8楼
实在不放心,我出两个主意,仅供参考:
一,本变电所的进线改为架空线,如果地理条件不允许,按照第二条来;
二,如果这个负荷一根进线电缆即可满足载流量的,现在进线用两根电缆,进线柜搞两个柜子,
因为上一级是一个柜子馈出(虽然为两根电缆,实际从一个柜子馈出),所以本变电所的两个进线
可以不做任何联络,一个工作两个工作都可以。
但是上一级的馈出柜做改动,监视两个电缆的电流,正常来说电流相差无几(考虑长度等参数一致)
如果电流相差较大,应该是有故障了,考虑切除一个本变电所的进线。
不是害怕电缆故障不好排除,可以,我直接把这个故障电缆的下级进线柜切掉,还能保证电源的可靠性。
当然相比于两个馈出柜,可靠性差一点,
但是如果上级变电所没有扩展余地,我个人觉得也是没有办法中的办法。

回复
snowrock586
2014年04月25日 14:33:21
9楼
一级负荷要求双电源
二级负荷是要求双回路 而非双电源

楼主做法符合规范要求
回复
电气交流
2014年04月25日 16:23:27
10楼
GB规定:
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6kV及以上专用架空线供电。
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。,应该也是要求6kV及以上,我的理解。
回复
ac—米兰
2014年04月25日 16:54:55
11楼
电气交流 发表于 2014-4-25 13:36 没有什么问题,二级负荷宜由两回线路供电,当条件困难时,可由一回专用架空线供电。为什么是架空线,主要 …无影版主做出的回复:这个,主要是架空线的很多故障可以通过自动重合闸来消除;比如风筝线导致的短路,可能一下就烧掉了,然后重合就可以恢复供电;电缆的故障,基本没有办法自动解除的,必须人工去修,而且架空线的维护比电缆的维护速度要快很多。
回复

相关推荐