新手请教伸缩缝问题
maxwell002
maxwell002 Lv.3
2014年04月24日 10:12:00
只看楼主

请教各位前辈:1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?

请教各位前辈:
1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)
2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?
3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?
以上问题请各位前辈指导。谢谢!
免费打赏
sq116448989
2014年04月25日 12:17:40
12楼
楼主这是个小多层,针对高层情况个人处理方法:
1、高规规定地下室不宜设置变形缝,个人做法是上部设缝,地下室不设缝,做成一个大柱子,地下室设后浇带从底板至屋面
2、地下室顶板能否作为嵌固端要看刚度比是否满足要求
3、地下室挡墙可一同计算也可单独计算
回复
lzb1002
2014年04月25日 14:41:35
13楼
最好设道缝,也可以不设,但是伸缩缝必须要,40米内一道。。。。。。地下室顶板可以做嵌固端,,模型里吧地下室层数填上就行
回复
xsmingok
2014年04月25日 17:43:39
14楼
yanjs3 发表于 2014-4-25 09:19 敢问仁兄,地下室你经常做不,第二条可有依据,现在老是地下室做不好作为楼主所说的情况,肯定需要建地下室,肯定不能设缝,你见过哪个地下室设缝的,那地下室岂不是都漏水。长度过长设后浇带,施工缝出设钢板止水带
回复
来自星星的力
2014年04月26日 14:11:59
15楼
我觉得你说的建筑,属于多层建筑,至于嵌固端的位置,按《抗规》的6.1.14条考虑,我觉得就行了,满足不了在考虑基础顶,最起码在GB的标准上不算出格。
回复
小小刀
2014年04月26日 22:38:05
16楼
1.上部需要分缝的,考虑温度应力。
2.地下室不分缝。
3.地下室顶板做为嵌固端完全可以,肯定满足0.5要求。
4.地下室柱子按照上部的1.1配。
回复
我是旁观者
2014年04月27日 08:59:09
17楼
《抗规》6.1.14有明确的规定 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,应符合下列要求:。。。。。。。板厚跟侧向刚度及配筋都有要求 本人以为 你这个多层的框架办公楼要满足规范的条件应该不是很容易,另外,嵌固端选在基础顶的时候,地下室的外墙可以直接建入模型,只要在特殊构件中定义一下地下室外墙就可以了(俺以前也是按纯框架建的模型,审图的提出来要这么搞)
回复
liutongchao
2014年04月27日 21:44:18
18楼
如果地下室一层的抗侧刚度大于地上一层的抗侧刚度的2倍,就可以用地下室顶板作为钳固端
回复
gs_shine
2014年04月27日 23:51:54
19楼
1.55m设一道缝,明显不合规范啊。
2.多层结构,水平力不大,一般嵌固端设在基础顶。
3.我认为可以。
回复
jst20100705
2014年04月28日 06:41:06
20楼
当然可以只要满足规范上的要求
回复
bianzw01
2014年04月28日 07:55:53
21楼
1.建议不要设缝,采取措施就行了;
2.能不能作为嵌固端,要看计算的层刚度比满足规范嵌固端的要求不!
回复

相关推荐