新手请教伸缩缝问题
maxwell002
maxwell002 Lv.3
2014年04月24日 10:12:00
只看楼主

请教各位前辈:1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?

请教各位前辈:
1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)
2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?
3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?
以上问题请各位前辈指导。谢谢!
maxwell002
2014年04月25日 08:32:52
2楼
顶一下,有没有前辈帮帮忙
回复
tmgc3zxh
2014年04月25日 08:56:57
3楼
1、设缝距离长点也可以,不设也行,但要采取措施,或者计算分析温度作用;
2、地下室顶板是否作为上部嵌固端的问题:你可以先将嵌固端设在基础顶,然后看看地下一层与地上一层剪切刚度比,如果满足要求,就可以,不行的话,就设在基础顶算了。
回复
h1061987761
2014年04月25日 09:09:36
4楼
好东西谢谢
回复
一号楼梯
2014年04月25日 09:11:42
5楼
1.现浇框架结构在55m设一道伸缩缝是可以的,屋面无保温隔热措施的应按30m走。
2.地上一层的侧向刚度小于地下一层侧向刚度的0.5倍时可以把地下室顶板当成嵌固端的。把基础顶当嵌固端也是可以的。
3.作为新手,表示我也是这么干的,只建框架部分,地下室柱配筋按1.1倍上部配筋配。地下室外墙单算。
回复
yanjs3
2014年04月25日 09:19:59
6楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-25 08:56 1、设缝距离长点也可以,不设也行,但要采取措施,或者计算分析温度作用;2、地下室顶板是否作为上部嵌固 …敢问仁兄,地下室你经常做不,第二条可有依据,现在老是地下室做不好
回复
多伦多1号
2014年04月25日 09:21:29
7楼
看看高手怎么回答,学习学习
回复
al1965al
2014年04月25日 10:08:54
8楼
1、如今90米不再设缝了,分缝建筑很难处理。
2、地下室顶板可以作为嵌固端的。上部是框架结构刚度比不成问题。
3、其实规范对在顶板作为嵌固端是持否定态度的,看看那个节点计算公式,基本没有操作性。
广东省高层规程也基本反应了这一点,嵌固在基础顶面节点完全不转动,符合假定。地下室顶板节点是可以转动的,作为嵌固很难成立。
回复
laureate
2014年04月25日 10:42:49
9楼
90设后浇带就可以没必要设缝的。
回复
设计小兵
2014年04月25日 10:45:12
10楼
如果建筑同意的话,设缝还是可行的
回复
tmgc3zxh
2014年04月25日 11:52:42
11楼
yanjs3 发表于 2014-4-25 09:19 敢问仁兄,地下室你经常做不,第二条可有依据,现在老是地下室做不好没经常做,我们这边是这么处理的。
回复