预应力后张拉,锚头出现混凝土开裂,锚具陷入梁体内,求处理方法,可行型的,谢谢了
预应力后张拉,锚头出现混凝土开裂,锚具陷入梁体内,求处理方法,可行型的,谢谢了
14楼
先松弛,再想办法
回复
15楼
先放张,然后把松散的混凝土全部清除,同时检查一下锚具有无损伤,修补的时候最好采用环氧树脂混凝土,强度上得快,可以尽早张拉。
回复
16楼
锚后混凝土振捣不实,鉴定完毕。
探测波纹管灌浆是否密实,若否,该梁作废。
若自身锚固没问题,即钢绞线伸长量无变化,可清锚,再重锚。
回复
17楼
肯定是钢筋网片太少了
回复
18楼
真心不错哦 哈哈
回复
19楼
这个看起来陷的不是很厉害,比我以前的好多了,怎样处理只有现场的人清楚:lol
回复
20楼
看锚固区抗压钢筋没有布置吧,胆子是很大,但是楼主遇到这种情况很同情。
私下和设计碰一碰,设计的安全余量是多大,可能要关系很到位才能知道真实的,按照以前的设计经验少一束钢绞线应该能满足荷载要求,但是右侧也要对称的减小张拉力
回复