有关冷却塔的问题?
yydwfll
yydwfll Lv.7
2014年04月23日 10:05:08
只看楼主

小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢! 第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。

小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢!
第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
免费打赏
pwm19942
2014年04月30日 08:48:42
42楼
别问我是谁 发表于 2014-4-23 11:46 位置要合适,不能低太多,不然会出现吸水口真空的不能低多少
回复
wlq258702
2014年04月30日 13:08:06
43楼
首先明确一点:冷却水系统是开式的,除非你那里裙房屋面有其它功能,比如休闲、娱乐或其它等用途,冷却塔设在你那24米高的屋面完全可以。
回复
wanly777
2014年04月30日 14:12:24
44楼
开式系统需考虑高差,闭式系统仅需考虑管路沿程和局部阻力即可。
回复
cathy2014
2014年05月02日 08:25:27
45楼
看看前辈经验
回复
yydwfll
2014年05月03日 11:23:57
46楼
wanly777 发表于 2014-4-30 14:12 开式系统需考虑高差,闭式系统仅需考虑管路沿程和局部阻力即可。如何区分开式和闭式啊?
回复
tom81000
2014年05月03日 15:55:20
47楼
放在群楼上,泵看循环量够了就行
回复
音乐漫步
2014年05月04日 10:03:45
48楼
一起学习一下
回复
半日浮云
2014年05月04日 11:06:40
49楼
冷却塔布置的位置不是非要放在系统最高点,要求放在系统最高点的膨胀水箱
冷却塔布置应优先考虑满足系统运行需求的合理性、对周边环境影响最低化、布置位置有合理检修空间,不足部分欢迎大家补充
另冷却水泵的造型计算能得出的,就不多说了
回复
zhangchonglei
2014年05月04日 20:08:26
50楼
对于闭式冷却水系统,水泵的扬程和楼高没有关系,对于60米的楼,28米的扬程已经算不小的了。
回复
qq_1399163134783
2014年05月06日 09:15:30
51楼
yydwfll 发表于 2014-4-24 15:36 现在设计图纸把冷却塔放在63米的屋面上,冷却水循环泵扬程确是28米。这个扬程没有错。。。冷却塔下来的水带压的。。。具体你可以了解一下水泵提升水的计算方式
回复

相关推荐

APP内打开