小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢! 第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢!
第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
32楼
szg0402 发表于 2014-4-24 13:21 根据你给的条件,冷却塔放在裙楼应该是更合理的!另外,28米的扬程应该还算是一个比较靠谱的数据。冷却水管 …这个应该没问题的,我们这里楼层高100米,选的还是30m扬程的冷却水循环泵,
回复
33楼
沿程阻力------”比摩阻“ ?
回复
34楼
冷却水系统一般是开式系统 ?
回复
35楼
攻城师8226 发表于 2014-4-26 17:04 这个应该没问题的,我们这里楼层高100米,选的还是30m扬程的冷却水循环泵,冷却塔放在哪呢?
回复
36楼
yydwfll 发表于 2014-4-27 11:17 冷却塔放在哪呢?楼顶 26层
回复
37楼
攻城师8226 发表于 2014-4-27 16:43 楼顶 26层哦,那水泵扬程是怎么算的呢?
回复
38楼
yydwfll 发表于 2014-4-28 07:40 哦,那水泵扬程是怎么算的呢?不好意思哈 我不知道怎么算的,我们单位是施工方
回复
39楼
1、冷却塔不是必须放在顶楼的,放在空气流通、进出口无障碍物的的场所。可以放在B区屋顶,放在A区屋顶是不是考虑其它原因呢?
2、冷却水泵的扬程跟楼高没有关系,只跟管路的沿程和局部阻力有关。
(:)我为人人,人人为我:))
回复
40楼
xfywatmzx 发表于 2014-4-29 10:46 1、冷却塔不是必须放在顶楼的,放在空气流通、进出口无障碍物的的场所。可以放在B区屋顶,放在A区屋顶是不是 …谢谢同仁的建议,谢谢了。
回复
41楼
冷却水系统中冷却水泵入口软接出现真空吸瘪怎么解决?
回复