小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢! 第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢!
第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
52楼
具体冷却塔放的最低高度要参考水泵的汽蚀余量。。。
回复
53楼
你的冷却塔是那种类型的?常见的多为开式,如果是是闭式冷却塔的话28m也算合理,如果冷却塔是开式的那就需要考虑冷却塔到冷却水泵的垂直高度。
另外冷却塔与冷却水泵的位置高差,应该大于冷却塔出水口至冷却泵吸入口的阻力-冷却泵的气蚀余量。冷却塔台高时候还应考虑冷凝器的工作压力,避免损伤主机。
回复
54楼
冷却水泵扬程与楼层高度无关吧
回复
55楼
要进行水泵的选型 得先进行水力计算 确定系统的阻力 然后在进行水泵的选型!
回复
56楼
另外开式和闭式系统就看是否与大气相通 相通就是开式不相通就是闭式!
回复
57楼
.
回复
58楼
本帖最后由 格式化结束 于 2014-5-13 15:39 编辑
看了一堆,只有几个人描述的跟我心中所想类似:
1,这个冷却塔放在60多米的屋顶,只用了20多米的扬程,肯定是个闭式冷却水系统,因为假如是开始冷却水系统,扬程肯定超60米,因为要克服60多米水柱的重力。
2,关于冷却塔放屋顶和裙房,其实都可以。要分清概念:膨胀水箱才是要求必须放在系统最高点的。冷却塔不要求。具体是因为膨胀水箱因为冷冻侧要定压,所以要求放最高点。
再简单的回答一个问题:
开式系统是指管道中的水与大气压相通的系统;闭式则是指不相通。
一般情况下,开式系统比闭式系统要浪费扬程。
回复
59楼
肯定是放在裙楼楼顶合适啊,经济实惠不影响效果。如果是塔冷却冷却那就是开式系统嘛,扬程等于最不利环路管道沿程阻力家局部阻力加设备进出口的压降,跟实际高度关系不大,所以即使在63米上也够了,扬程太大会造成泵前真空,流量不够,机组高压报警。
回复
60楼
就这个问题还要学习讨论?
回复
61楼
28米的扬程应该差不多了,冷却水泵的扬程只需克服管道、冰机、水塔喷水口所需压力和冷却塔进出水高差就好了
回复