当一级负荷大于三级负荷时,对变压器容量及负载率的影响
gzbxdesign2
2014年04月21日 13:48:21
只看楼主

为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80%问题来了:第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范当T1断开的时候,T2是无法给所有的一级负荷供电的1000《1400

为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完
假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站
T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80%
问题来了:
第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范
当T1断开的时候,T2是无法给所有的一级负荷供电的1000《1400
要是两变压器都选1600KVA的,倒是能供电,但是负载率就太小了才50%
如何解决?
来个草图

努力加油33
2017年03月12日 11:28:03
12楼
建筑电气 发表于 2017-2-24 15:52 我想问一下 如果一级负荷是1600~1700,那选两台1600的还是两台2000的?毕竟能过载运行一段时间做任何事不能将就明白吗
回复
建筑电气
2017年03月17日 15:45:31
13楼
努力加油33 发表于 2017-3-12 11:28 做任何事不能将就明白吗不明白 什么是将就啊 谁说不能过载运行了
回复
zh_yong999
2017年03月17日 16:13:45
14楼
依据负荷统计,该项目的总负荷为1600kW,其中一级负荷为1400kW,考虑无功补偿后的功率因数不低于0.95,总视在功率为1684kVA,一级负荷的总视在功率为1473kVA。根据规范要求,设2台变压器时,任一台变压器应承担一二级用电负荷。设计时,综合变压器的负载率和运行特性,可以选1600kVA容量。由于一级用电负荷要求双重电源,即一回线路和电源故障时,另一线路和电源能够确保运行,因此应确保备用电源带电热备用,建议两台变压器分列运行,故障时互为备用。不推荐两台变压器一用一备。
回复

相关推荐

APP内打开