高压环网柜电磁锁电源取自进线PT合理吗
taxuexue
taxuexue Lv.5
2014年04月21日 10:45:59
只看楼主

高压柜在高压带电情况下带电显示器显示有电,电磁锁不能打开,当没电的时候,电磁锁如果取自进线PT,那么PT也没有电,电磁锁不带电,怎么打开啊,所以想问问各位电磁锁电源取PT合理吗

高压柜在高压带电情况下带电显示器显示有电,电磁锁不能打开,当没电的时候,电磁锁如果取自进线PT,那么PT也没有电,电磁锁不带电,怎么打开啊,所以想问问各位电磁锁电源取PT合理吗
免费打赏
fitman
2014年04月21日 10:55:57
2楼
在可不设直流电源时是合理的。高压没电又要开门检修时可用钥匙解锁,但要注意验电。
回复
hunduoluo
2014年04月21日 15:21:54
3楼
电磁锁用的电源为检修电源,检修电源都是要用户外引的,因为检修的时候一次是没电的。
回复
成套小皖子
2015年04月09日 14:59:44
4楼
本帖最后由 成套小皖子 于 2015-4-9 15:37 编辑

你说的是工作电源!可以紧急解锁