消火栓设置
wangyaguang
2014年04月21日 09:23:36
只看楼主

高层住宅首层独立小车库,基本上客厅下部可以停车,其他小房间为储藏室,怎么设置消火栓,为北方工程,设置外墙处肯定冻。谢谢。

高层住宅首层独立小车库,基本上客厅下部可以停车,其他小房间为储藏室,怎么设置消火栓,为北方工程,设置外墙处肯定冻。谢谢。
免费打赏
灬天蝎乄
2014年04月21日 09:32:58
2楼
做电伴热保温
回复
w-jwei
2014年04月21日 09:53:06
3楼
或做干式的。如果全封闭的,不相做暖气吗?让空调专业保证温度不低于5度就行了。
回复
shupeng1991
2014年04月21日 13:01:47
4楼
做干式的吧
回复
重庆曾大侠
2014年04月21日 14:42:02
5楼
保温可以用空气幕,也可以用专门的防冻阀消火栓(得进口的)
回复
wangyaguang
2014年04月21日 18:42:55
6楼
谢谢大家的回答,但我个人认为可以不设消火栓,因为单独隔开的小间,用防火隔墙能达到耐火极限,当然最好车库口处设防火挑檐,这样个人认为只有住宅部分设置消火栓,每个小车库内设置建筑灭火器就可以,因为本身火灾危险性就不大,设置在室外一个是挡门口,再者说北方很少用的,电伴热或热空气幕维护费用谁付,这都是问题。
总之,个人认为最好是不设,可不可以。
回复