请教大虾以下关于环网柜的问题:
ayongd
ayongd Lv.4
2014年04月19日 12:51:53
只看楼主

请教大虾以下关于环网柜的问题:1.环网柜最大可带多大的变压器?2.环网柜要做继保吗?3.一个项目下来怎样界定用环网柜还是用中置柜?刚入设计不久,请帮忙。

请教大虾以下关于环网柜的问题:
1.环网柜最大可带多大的变压器?
2.环网柜要做继保吗?
3.一个项目下来怎样界定用环网柜还是用中置柜?
刚入设计不久,请帮忙。
免费打赏
一生漂泊
2014年04月19日 13:54:10
2楼
价格影响环网柜便宜,中置柜贵;场地大小,中置柜稍大,环网柜小点;中置柜为手车式,环网柜固定式
回复
fitman
2014年04月19日 14:16:18
3楼
1、理论上可以很大,但各地供电部门的要求不一样,1200,800(最常见),630kVA都有;
2、早期基本只靠熔断器保护,现在可以都加,就是短路保护还是靠熔断器;
3、看型号,第一字母为H的就是(可以部分厂家有自己的独有型号)。从原理图上看,环网柜用的是负荷开关。
回复
shuidong0223
2014年04月19日 16:22:52
4楼
fitman 发表于 2014-4-19 14:16 1、理论上可以很大,但各地供电部门的要求不一样,1200,800(最常见),630kVA都有;2、早期基本只靠熔断 … 哈哈哈
回复
lsc19590714
2014年04月20日 11:58:22
5楼
环网柜只是开关的分合功能、电路的再分配功能。不存在电压等级的转换问题,所以没有变压器之说。箱变是有的。变压器容量设计的前题是:现有电源电缆线的截面及开关的额定工作电流、极限分断电流有关。每一回路出口开关均应有保护的。你现在首先应搞清楚环网柜的功能作用是干什么用的?箱式变电站是干什么用的?置于选用什么柜型是另外一个问题了!
回复
hunduoluo
2014年04月21日 15:36:55
6楼
主要还是在价格方面,另外想用负荷开关的话变压器630及以下用,变压器630以上考虑用断路器。