涡旋压机做制热排气压力波动
lhngxng
lhngxng Lv.7
2014年04月18日 21:11:26
来自于制冷技术
只看楼主

5匹R410A冷媒定频涡旋压机制热排气压力有规律得一高一地波动,即使调到大热工况也在波动,但是做制冷所有工况都没问题,大热工况高到甚至跳机,不跳机就是不断波动,压机排气压力下降时有哒哒响的异常声音,冷媒也换过了,毛细管节流,求解析,感激不尽!

5匹R410A冷媒定频涡旋压机制热排气压力有规律得一高一地波动,即使调到大热工况也在波动,但是做制冷所有工况都没问题,大热工况高到甚至跳机,不跳机就是不断波动,压机排气压力下降时有哒哒响的异常声音,冷媒也换过了,毛细管节流,求解析,感激不尽!
免费打赏
chenzhangquan100
2014年11月19日 09:08:08
2楼
系统真空没抽干净!
回复
summer123xia
2014年12月09日 20:24:45
3楼
chenzhangquan100 发表于 2014-11-19 09:08 系统真空没抽干净!如果系统没有抽干净,那么反过来做制冷也应该有问题的。
回复
summer123xia
2014年12月09日 20:25:12
4楼
看看四通阀有没有问题