现在膨胀阀换过了,蒸发器换过了。可以肯定制冷剂不缺,热负荷稳定,大师们还有别的可能引起压力波动吗
现在膨胀阀换过了,蒸发器换过了。可以肯定制冷剂不缺,热负荷稳定,大师们还有别的可能引起压力波动吗
2楼
机组运行还不稳定,可能存在帯液(湿冲程)现象,吸气温度和油温较低,就会产生这种现象。
回复
3楼
压力表指针摆动,一是系统内进空气(你更换了那么多器件,这一条不成立),二是压缩机出气不均匀或如荣昌老师所说的原因,建议更换压缩机。
回复
4楼
zhanxlzhk 发表于 2013-12-19 07:57 压力表指针摆动,一是系统内进空气(你更换了那么多器件,这一条不成立),二是压缩机出气不均匀或如荣昌老 …现在觉得的确可能是压缩机的原因,可是很多人都说压缩机出气不会不均匀的啊
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-19 07:23 机组运行还不稳定,可能存在帯液(湿冲程)现象,吸气温度和油温较低,就会产生这种现象。压力即使运行一夜也会波动很厉害啊,会是压机本身原因吗
回复
6楼
a1208575481 发表于 2013-12-19 09:32 现在觉得的确可能是压缩机的原因,可是很多人都说压缩机出气不会不均匀的啊如果是活塞式压缩机,由于设置了排气阀片,有可能会出现排气阀片问题,这就可能导致出气不均匀现象。其实你这套系统按道理来说可以确定是压缩机问题。
回复
7楼
zhanxlzhk 发表于 2013-12-19 09:41 如果是活塞式压缩机,由于设置了排气阀片,有可能会出现排气阀片问题,这就可能导致出气不均匀现象。其实 …涡旋式的呢?有这种可能吗大哥
回复
8楼
涡旋式的我是没遇到这种可能性。
回复
9楼
讨论中不断进步
回复
10楼
谢谢分享经验!
回复
11楼
如果是氟机,我感觉是链接管路的问题,,可能有瘪的地方,,我以前遇到过排气压力抖得很厉害,,
回复