负荷相对稳定,吸气压力波动是由于什么原因?
luopupukate
2013年03月13日 10:36:39
来自于制冷技术
只看楼主

负荷相对稳定,吸气压力波动是由于什么原因?

负荷相对稳定,吸气压力波动是由于什么原因?
免费打赏
shandian2298
2013年03月13日 12:41:37
2楼
机组的制冷量大于实际需求,压缩机经常加减载,造成低压波动。
回复
pandeng321
2013年03月14日 23:04:22
3楼
变频的,详细点?
回复
zhanxlzhk
2013年03月15日 07:32:50
4楼
一是可能压缩机吸气不均匀;二是膨胀阀开启异常;三是机组不匹配;四其它原因:变频等原因。
回复
向天借五百元
2013年03月15日 09:27:54
5楼
会不会是蒸发器风路循环不好导致过热度太低气化不完全?楼上已经分析的很全面了
回复
sd6600
2013年03月19日 15:31:11
6楼
“负荷相对稳定”是怎么得出的?
回复
jjluv200
2013年03月19日 17:24:12
7楼
负荷相对稳定,吸气压力波动,只要波动值在机组设定的吸气压力报警范围之内,这就是正常的。这是因为和节流结构的工作原理有关系的(需要讲的太多,打字太慢,省略),同时每个主机制造厂的电控水平不一样,控制逻辑不同,机组在增、减载时节流机构的控制逻辑滞后时间积分有差别。
若机组出现吸气压力低报警,就要注意了,最好找主机的制造厂的售后来解决。
回复