SC20钢管壁厚应该不小于多少
jayvenus
jayvenus Lv.2
2014年04月16日 20:33:09
只看楼主

建造是是 是厂房,

建造是是 是厂房,
免费打赏
favourchen
2014年04月17日 20:18:53
2楼
GB/T 3091-2008 A.1表中是2.8
回复
y806099267
2014年04月17日 22:37:49
3楼
瞧你这问题问的 五金手册呀
回复
云飘飘
2014年04月18日 06:30:44
4楼
除了加厚管,壁厚度是标准的。
回复
lesonlee
2014年04月18日 14:26:47
5楼
個人觀點~僅供參考~

樓主您問的問題~
參考(翻閱)了以下的標準:
GBT 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管 (確實要求最少2.8mm~然適用嗎?)
GB 50303-2011 建筑电气工程施工质量验收规范
GBT 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求 通用要求
GBT 20041.1-2005 电气安装用导管系统 第1部分:通用要求
GB 20041.21-2008 电缆管理用导管系统 第21部分:刚性导管系统的特殊要求
GB 20041.22-2009 电缆管理用导管系统 第22部分:可弯曲导管系统的特殊要求
GBT 14823.1-1993 电气安装用导管 特殊要求—金属导管

感覺並沒有明確的答案~

個人感覺如附圖提供的
GBT 14823.1-1993 table1 & table2比較符合
然據說又被取代了
故靜候網站內高手解釋~

回复
lqh808
2014年04月18日 16:59:06
6楼
lesonlee 发表于 2014-4-18 14:26 個人觀點~僅供參考~樓主您問的問題~GB14823.1-93,所描述的是KBG管和JDG管SC管应采用GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》
回复
兵长
2014年04月18日 21:46:15
7楼
敷设方式 敷设位置等有关啊
回复
lesonlee
2014年04月19日 03:31:34
8楼
lqh808 发表于 2014-4-18 16:59 GB14823.1-93,所描述的是KBG管和JDG管SC管应采用GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》個人意見~僅供參考~穿綫管用水管? 請問SC~KBG~JDG有GB(國標)清楚明確表示???俺似乎只有在專業廠商裡看到~還煩請告知~謝謝~
回复
lqh808
2014年04月28日 14:51:10
9楼
KBG和JDG,GB14823.1-93中描述得已经相当清楚了,包括配件的质量要求都说明了,可形成螺纹、不可形成螺纹等等,都有相关要求。值得注意的是,GB14823.2-93,描述的是塑料套管,已经作废了。
SC管,一般称水煤气管,焊接钢管,没规定只能作管道用啊?镀锌钢管也就是焊接管镀锌而已。
回复

相关推荐

APP内打开