地下车库的配电室面积超过200平米,请问 排烟怎么做? 配电室有气体灭火,火灾时,开启排烟的话,气体灭火不是没作用了吗?排烟系统可以和平时排风系统合用瑟?求大神 前辈解答 谢谢
地下车库的配电室面积超过200平米,请问 排烟怎么做?
配电室有气体灭火,火灾时,开启排烟的话,气体灭火不是没作用了吗?
排烟系统可以和平时排风系统合用瑟?
求大神 前辈解答 谢谢
2楼
一般做了气体灭火就不做排烟了,做平时排风和火灾后排除灭火气体。
回复
3楼
不做机械排烟,只做平常通风,气体灭火系统动作时,关闭排风系统
回复
4楼
有气体灭火就做通风好了,气体灭火时排风关闭,火灭了之后排风打开
回复
5楼
路过了,学习了。。。
回复
6楼
有气体灭火则只做通风系统,你的通风系统兼平时通风和火灾发生时的事故通风,排风系统上下风口结合布设。
回复
7楼
jyh060552 发表于 2014-4-18 17:53 有气体灭火则只做通风系统,你的通风系统兼平时通风和火灾发生时的事故通风,排风系统上下风口结合布设。如果没有气体灭火的话 是不是需要做排烟 还是说不用做排烟 因为无可燃物 无人
回复
8楼
lingzhuhan 发表于 2014-4-17 10:56 有气体灭火就做通风好了,气体灭火时排风关闭,火灭了之后排风打开如果没有气体灭火的话 是不是要做排烟哦 还是说不用排烟
回复
9楼
wls1816 发表于 2014-4-18 18:06 如果没有气体灭火的话 是不是要做排烟哦 还是说不用排烟我们这边是加电动蝶阀
回复
10楼
wls1816 发表于 2014-4-18 18:05 如果没有气体灭火的话 是不是需要做排烟 还是说不用做排烟 因为无可燃物 无人没有气体灭火就做通风兼排烟的系统,但是让给排水最好做上!
回复
11楼
jyh060552 发表于 2014-4-18 17:53 有气体灭火则只做通风系统,你的通风系统兼平时通风和火灾发生时的事故通风,排风系统上下风口结合布设。我也记得是要做上下风口,但是忘了是哪个规范规定的了,还有这么做的目的是什么啊?
回复