请问在制冷过程中,冷凝压力是随系统变化的,还是通过什么控制在要求范围的(水冷式冷凝器)?谢谢
请问在制冷过程中,冷凝压力是随系统变化的,还是通过什么控制在要求范围的(水冷式冷凝器)?谢谢
2楼
对于空调系统来说,压力和温度总是随着运行工况不停变化的,具体到水机,就是冷凝水进出水温度和蒸发器进出水温度。
回复
3楼
冷凝压力的大小与冷却水温、水流量、换热效果等相关
回复
4楼
很明显,控制在要求范围内。水冷只是冷却方式之一。
回复
5楼
冷凝压力受系统的负荷环境温度或冷却水的温度而变化,水冷式冷凝器受冷却水温的高低而变化,冷凝温度一般比冷却水的进水温度高4~6度,冷却水的进出水温差控制在3度为宜。
回复