丁戊类厂房设计要点总结
weibo_1397549827705
2014年04月16日 12:15:31
只看楼主

声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。

声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!
丁戊类厂房相对来说是最简单的。
2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。
3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。
4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
免费打赏
电气老孙
2014年04月16日 21:17:10
2楼
变压器一台要80m2有点偏大;另外最重要的,不是所有彩钢都可以拿来做接闪器的,屋面彩钢板下没有易燃物的话需要钢板厚度大于0.5mm,如果有易燃物的话要大于4mm才可以利用作为接闪器的。
回复
david200901050
2014年04月17日 08:18:06
3楼
学习啦;谢谢!
回复
weibo_1397549827705
2014年04月17日 11:46:43
4楼
电气老孙 发表于 2014-4-16 21:17 变压器一台要80m2有点偏大;另外最重要的,不是所有彩钢都可以拿来做接闪器的,屋面彩钢板下没有易燃物的话 …多谢指点,那一台变压器一般需要多大面积呢?
回复
tengfei1106
2014年04月17日 15:59:33
5楼
学习了!多谢分享!
回复
zhongyin1234
2014年04月25日 13:43:28
6楼
好东西,谢谢分享 攒个
回复

相关推荐

APP内打开