深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?
shanying190
Lv.7
2014年04月12日 22:37:01
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?有什么原因会导致这些问题啊?如果泵扬程没有选够,导致憋压了,会不会导致以上问题?
深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?有什么原因会导致这些问题啊?如果泵扬程没有选够,导致憋压了,会不会导致以上问题?
免费打赏
达人赵强
2014年04月14日 09:12:17
2楼
电缆发烫、跳闸一般就是深井泵负荷过大超过选用电缆载流量及开关整定值,造成过负荷。
回复
kankan217
2014年04月14日 15:26:57
3楼
这个一般都是扬程选大了的原因,关小出水口阀门,这样电流就会小的
回复
wato92
2014年04月15日 14:22:42
4楼
是泵超负荷运行了,楼上的建议很对
回复
supperboy
2014年04月22日 23:01:52
5楼
同意二楼做法,国内水泵选型一般偏保守,所选水泵扬程一般偏富裕,水泵出口检修全开,水泵实际运行工况点偏右,水泵工作在大流量,小扬程的工况,导致水泵过载,电流过载,可以关小出口检修阀
回复
shupeng1991
2014年04月23日 15:59:40
6楼
顶楼上、、、
回复
相关推荐
水泵运行凋试故障排除,变频器,深井泵,水泵
供配电技术
2014-05-31 05:59:00
深井泵使用电缆发烫、跳闸是怎么回事?
供配电技术
2014-04-12 22:31:48
变频无负压深井泵供水设备全面解析
市政给排水
2013-10-25 11:17:13
开封九天无塔供水器深井泵该怎样起动及工作
市政给排水
2013-08-12 11:43:43
半地下式深井泵房井室工艺布置详图
给排水工程施工图
2013-07-09 17:25:09
农村安全饮水深井泵房工艺图
给排水工程施工图
2013-05-15 10:41:32
音频配线柜、潜水深井泵、35KV油浸式变压器采购招标
变压器
2012-08-28 11:34:15
招标)石嘴山市第五水厂变压器、深井泵、泵房自控设备招标
变压器
2012-08-09 21:43:06
石嘴山市第五水厂变压器、深井泵、泵房自控设备招标
变压器
2012-08-09 14:16:30
石嘴山市第五水厂改扩建工程变压器、深井泵、泵房自控招标
变压器
2012-08-08 10:45:03
求教:长轴深井泵与井用潜水泵的区别
建筑给排水
2011-10-12 10:17:49
深井泵应用前应做下列检查!!!
建筑给排水
2011-10-02 20:24:56
我们的深井泵需要捞出检修吗?
市政给排水
2010-06-24 10:49:26
深井泵自动排气补气阀的作用是什么?
给排水工程施工
2010-06-12 11:11:21
有关深井泵出水管的水表前是否应该设置阀门?
市政给排水
2010-02-04 16:34:33
深井泵房压力表内有气泡,导致水泵停止运转。。。。
市政给排水
2009-11-24 16:46:26
求教!!!一个给水工程,每台深井泵之间相距300多米!!!
供配电技术
2009-09-11 17:43:09
水源热泵中的深井泵的扬程应该选多大?
中央空调
2009-03-18 21:55:51
5.5KW的深井泵电流过大什么原因?
供配电技术
2008-09-18 06:22:24
设计一个半地下深井泵房
建筑给排水
2008-06-03 16:27:20
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开