地下室排烟排风系统风口布置在主管好还是支管好?
a419491927
a419491927 Lv.2
2014年04月11日 09:27:19
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排风排烟系统,平时排风失火排烟,侧排。刚开始从事设计的时候就有人跟我说,排风口设置在主管上好,可是我觉得比如一个长方形的的车库,我一根主管就拉到头了,在两侧设排风口的,同样的排风口靠近风机侧的阻力必然小很多,排走的风量也要大,这样就得让远端的风口大点,近段的风口小点,但这样近端的风口排风速度又怎么保证呢?所以我觉得是不是都设置支管在支管上设风口比较好呢?

地下室排风排烟系统,平时排风失火排烟,侧排。刚开始从事设计的时候就有人跟我说,排风口设置在主管上好,可是我觉得比如一个长方形的的车库,我一根主管就拉到头了,在两侧设排风口的,同样的排风口靠近风机侧的阻力必然小很多,排走的风量也要大,这样就得让远端的风口大点,近段的风口小点,但这样近端的风口排风速度又怎么保证呢?所以我觉得是不是都设置支管在支管上设风口比较好呢?
免费打赏
jyh060552
2014年04月18日 17:44:55
12楼
这种通风与排烟合用的系统,排风口设在支管上,排烟口设在主管上,在支管上装设280℃的防火阀,火灾时关闭防火阀
回复
guanyixiaosheng
2014年04月21日 09:00:47
13楼
车库的不是要做上下排风吗?排风口一般都在支管上,排烟口一般都在主管上吧,至于要控制风口风量能均匀排的话,要加调节阀。
回复
guanyixiaosheng
2014年04月21日 09:01:37
14楼
jyh060552 发表于 2014-4-18 17:44 这种通风与排烟合用的系统,排风口设在支管上,排烟口设在主管上,在支管上装设280℃的防火阀,火灾时关闭防 …这排风支管上的防火阀应该用70℃的吧?
回复
yilawyn
2014年04月22日 07:55:01
15楼
用带调节阀的风口就OK了
回复
jyh060552
2014年04月22日 08:54:05
16楼
恩,说的都对!
回复
王铜
2014年04月22日 09:02:25
17楼
在支管上装设280℃的防火阀,火灾时关闭防火阀
回复
cai1988dong
2014年04月22日 09:17:07
18楼
不错 下载收藏
回复
axin_6557
2014年04月23日 12:00:59
19楼
感谢楼主,学习到了!!!
回复
九天之上
2014年04月23日 16:00:47
20楼
支管装280度防火排烟阀,跨越防火分区的通风管上才装70度防火阀
回复
yhlin678
2014年04月23日 22:24:51
21楼
这个问题,比较难!
回复

相关推荐

APP内打开