准备设计柱下独立基础,但连承载力都不知道,我索性取180kPa,然后在图纸上说明,这样行吗?
准备设计柱下独立基础,但连承载力都不知道,我索性取180kPa,然后在图纸上说明,这样行吗?
13楼
感谢楼主分享资料。辛苦了
回复
14楼
保守设计 80到100 谁知道那地下啥玩意呢
回复
15楼
需要做现场原位初探来确定,这是严谨和科学的,拍脑袋、拍屁股是要出问题的。
回复
16楼
持力层和土质都不是很清楚,建议去60~80KPA
回复
17楼
130KPA应该差不多
回复
18楼
本人广州花都的,就在清远附近。这边村屋一般取120-150,做了很多都没问题
回复
19楼
没有图纸审查的话,推荐问下周边已建的情况,估算下地基承载力,不过最好是做勘测。。。。
回复
20楼
没有地勘或其它可靠地质数据就不要设计基础了,否则很容易出事故。
回复
21楼
碰到和楼主一样的问题,我这个地方,师傅根据经验给的200kpa
回复
22楼
不知道
回复