抗浮问题:实测水位比勘察报告的抗浮水位高1.0m?建筑物已经建好,实测水位比勘察报告的抗浮水位高1.0m,建筑物为1-2层,没有设置抗浮锚杆!设计按照抗浮水位进行抗浮设计,钢筋混凝土板厚400mm。假设水位上升1.0m,就是在钢筋混凝土板厚作用了增加每平方米10KN,那么会不会在这样条件下导致地下室底板产生裂缝?钢筋混凝土板裂缝验算的原理和公式是什么?
抗浮问题:实测水位比勘察报告的抗浮水位高1.0m?
建筑物已经建好,实测水位比勘察报告的抗浮水位高1.0m,建筑物为1-2层,没有设置抗浮锚杆!
设计按照抗浮水位进行抗浮设计,钢筋混凝土板厚400mm。
假设水位上升1.0m,就是在钢筋混凝土板厚作用了增加每平方米10KN,那么会不会在这样条件下导致地下室底板产生裂缝?
钢筋混凝土板裂缝验算的原理和公式是什么?
2楼
地层情况如下
回复
3楼
这个还是去问问设计者 看看设计的余量多少
在结果出来之前 采取降水措施
回复
4楼
首先设计余量,其次实测水位是不是常水位,考虑丰水期和枯水期,设计原水位肯定是按勘测来的
回复
5楼
裂缝事小,建筑可能被抬起来才是问题
回复
6楼
江苏省底板裂缝是按常水位控制的。如果已建好,可以在建筑地下室外墙周围做滤水层或设暗沟等措施人为降低抗浮水位高度。
回复
7楼
一般设计都会考虑一个余量的
回复
8楼
一般都会考虑余量的
回复
9楼
首先应该通过业主让地勘部门确认抗浮水位是否有问题(抗浮水位不应该比实测水位低的),然后再根据地勘确认的抗浮水位来判定如何处理。
回复
10楼
首先应该通过业主让地勘部门确认抗浮水位是否有问题(抗浮水位不应该比实测水位低的),然后再根据地勘确认的抗浮水位来判定如何处理。
回复
11楼
实测是谁测的?地勘报告制作单位的经验比较丰富,一般不会弄错的。
回复