一个沿墙明设的消火栓,立管距离墙200毫米,但用的是240mm宽的消火栓,从立管上接个三通再加弯头接到消火栓箱上,查尺寸,这个三通和弯头加起来已经超过200毫米了,为什么还可以这样设置呢,是不是施工的时候有什么好的解决办法,新手上道,请各位前辈多指教!!!

一个沿墙明设的消火栓,立管距离墙200毫米,但用的是240mm宽的消火栓,从立管上接个三通再加弯头接到消火栓箱上,查尺寸,这个三通和弯头加起来已经超过200毫米了,为什么还可以这样设置呢,是不是施工的时候有什么好的解决办法,新手上道,请各位前辈多指教!!!
免费打赏
王农勤
2014年04月07日 11:08:42
12楼
是的,是这样的.
回复
applegrey
2014年04月07日 11:10:53
13楼
wangnongqin2013 发表于 2014-4-7 11:08 是的,是这样的.太好了,刚接触这些东西,用的还不灵活,只想了弯头和三通尺寸,没想到还有乙字弯,多谢啦!