一个沿墙明设的消火栓,立管距离墙200毫米,但用的是240mm宽的消火栓,从立管上接个三通再加弯头接到消火栓箱上,查尺寸,这个三通和弯头加起来已经超过200毫米了,为什么还可以这样设置呢,是不是施工的时候有什么好的解决办法,新手上道,请各位前辈多指教!!!
一个沿墙明设的消火栓,立管距离墙200毫米,但用的是240mm宽的消火栓,从立管上接个三通再加弯头接到消火栓箱上,查尺寸,这个三通和弯头加起来已经超过200毫米了,为什么还可以这样设置呢,是不是施工的时候有什么好的解决办法,新手上道,请各位前辈多指教!!!
2楼
三通和弯头加起来超过200mm 有什么问题呢,楼主该不是想在立管距墙侧开三通加弯头吧~
回复
3楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2014-4-6 07:54 三通和弯头加起来超过200mm 有什么问题呢,楼主该不是想在立管距墙侧开三通加弯头吧~是的,消火栓贴墙设置,如果直接从立管引线到消火栓,消火栓就悬空了,就想在立管距墙侧开三通加弯头吧~
回复
4楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2014-4-6 07:54 三通和弯头加起来超过200mm 有什么问题呢,楼主该不是想在立管距墙侧开三通加弯头吧~ 是的,消火栓贴墙设置,如果直接从立管引线到消火栓,消火栓就悬空了,就想在立管距墙侧开三通加弯头吧
回复
5楼
办法是有的,可以将支管(DN65的管,做一乙字弯,从立管侧面开三通出,在消防箱底部立支管上去.这样就解决了.
回复
6楼
wangnongqin2013 发表于 2014-4-7 10:24 办法是有的,可以将支管(DN65的管,做一乙字弯,从立管侧面开三通出,在消防箱底部立支管上去.这样就解决了.嗯,能发个cad的大样图吗
回复
7楼
我不会贴图哪,其实,这种做法很简单的,你可以让水电工给你画一个图.
回复
8楼
wangnongqin2013 发表于 2014-4-7 10:28 我不会贴图哪,其实,这种做法很简单的,你可以让水电工给你画一个图.嗯,那你的三通是开向哪侧的呢,是开口向墙,还是向消火栓侧的呢
回复
9楼
支管与墙体平行,利用乙字弯,使管道能与消防箱下边的孔的中心,接上,立管上钻一孔,此孔位于消防箱侧.
回复
10楼
wangnongqin2013 发表于 2014-4-7 10:37 支管与墙体平行,利用乙字弯,使管道能与消防箱下边的孔的中心,接上,立管上钻一孔,此孔位于消防箱侧.4883054是这个样子的吗
回复
11楼
不是这样子的
回复