脱水楼蒸汽采暖,请诸位提提意见
loploplop
loploplop Lv.2
2007年09月27日 16:48:28
来自于采暖供热
只看楼主

一个电厂脱硫脱水楼的蒸汽采暖设计,第一次作蒸汽采暖,心里没底啊。项目具体情况如下:项目在河南,采暖热源为0.2MPa蒸汽,室外热网准备走室外综合管架过来,兄弟们给看看。主要担心:凝结水压力是否足够走管架回室外地沟(室外管线长约100米,管架高度5米)。蒸汽暖风机是否有必要单独进管。疏水器前后的压力表及温度计准备加上,包括进口的温度计,是否必要?先谢谢各位兄弟了

一个电厂脱硫脱水楼的蒸汽采暖设计,第一次作蒸汽采暖,心里没底啊。
项目具体情况如下:项目在河南,采暖热源为0.2MPa蒸汽,室外热网准备走室外综合管架过来,兄弟们给看看。
主要担心:凝结水压力是否足够走管架回室外地沟(室外管线长约100米,管架高度5米)。蒸汽暖风机是否有必要单独进管。疏水器前后的压力表及温度计准备加上,包括进口的温度计,是否必要?
先谢谢各位兄弟了
6429b90518d0f7885965.rar
0 B
立即下载
fanxiaoqi
2007年09月28日 17:55:42
2楼
没有必要,很多电厂在这里都设计一台气动凝结水回收泵进行这部分的凝结水回收,我们给电厂供的冷凝水压力驱动泵基本都是用到这些部位的。
回复
loploplop
2007年09月29日 08:58:31
3楼
谢谢楼上
回复
dingzhaoqiu1982
2007年09月29日 12:40:27
4楼
暖风机还是要单独走管的了,采暖通风与空气调节规范 4.6.3有说的