求助各位大神求解电容柜微断爆炸原因(附照片)
qq_1396243481978
2014年03月31日 13:53:20
只看楼主

事情的经过:出事单位是从事钢材贸易的一家单位,主要供电是10来台行车和一个办公楼。由于箱变电容柜出线问题导致微断,复合开关,电容损坏。本人更换损坏的元器件后合上刀熔开关,接着调试功补仪完毕,设备运行20分钟左右一切正常。断开刀熔后找到其使用单位验收,再次合上刀熔开关后1分钟左右发生第一次爆炸。爆炸导致中间2路断路器爆裂,喷弧引起柜体熏黑。随后简单处理下柜体更换新的微断,再次检查了接线螺丝是否紧固后再次合上刀熔开关。合上开关的同时发生了第2次爆炸。

事情的经过:
出事单位是从事钢材贸易的一家单位,主要供电是10来台行车和一个办公楼。另外当天下过雨,爆炸前雨就停了
第一张是第一次爆炸的两个微断位置,第二张是出问题的微断。第三张是第一次爆炸后柜体熏黑。第4张和第五张是第二次爆炸后的图片。
在线等各位大神解答什么原因引起的两次爆炸。
IMG_0272.JPG IMG_0273.JPG IMG_0274.JPG IMG_0275.JPG IMG_0276.JPG

IMG_0272.JPG


IMG_0273.JPG


IMG_0274.JPG


IMG_0275.JPG


IMG_0276.JPG

lingxuct
2014年03月31日 15:42:24
2楼
前后三次爆炸不是同一路吧?

低压系统的变压器有多大容量?

图片中断路器的极限分断能力不大于6000A,可能是分断能力不够所致。

断路器容量与回路中负荷电流没什么裕量吧,电压稍高一点,电流就超断路器额定值了?

下面电容器是多大的,断路器规格是多少的?

最后二张图片中,低压绝缘子击穿,有二个原因,一是绝缘太小,距离小;二是天气潮湿,绝缘子上爬电击穿(也有不干净的原因)。
回复
qq_1396243481978
2014年03月31日 16:16:54
3楼
ccc___ 发表于 2014-3-31 15:42 前后三次爆炸不是同一路吧?低压系统的变压器有多大容量?不是同一路,图中损坏的都是人民电气的微断,重新换上的是正泰的微断一点问题都没有。第1次爆炸正泰的微断只有2个是由于喷弧造成上桩头与铜线熔合。变压器是500的。电容是30KVA的,原来是5路电容,现在加了3组(6共补,2分补)。断路器选用的是人民电器DZ47-63型D63,新换上去的是正泰DZ47-63型D40的。第2次我也是认为是绝缘子击穿的问题。
回复
qq_1396243481978
2014年03月31日 16:21:49
4楼
还有1个问题
爆炸前调试功补仪上时,所有电容都投入使用时功率因素显示也只有0.7左右,设置也正常,切换到自动投切模式时,电流表显示正常,可是功率因数也只有0.7左右,这是个什么情况?
回复
lingxuct
2014年03月31日 16:52:02
5楼
变压器500的,最大短路电流有14.434KA,6KA的微断你们也敢用?

功率因数手切是0.7,自动也是0.7,说明电容器容量不够。
回复
gike81
2014年03月31日 16:53:29
6楼
ccc___ 发表于 2014-3-31 15:42 前后三次爆炸不是同一路吧?低压系统的变压器有多大容量?认同管理员的分析,第一次爆炸可能是微断分断能力不足造成,建议改用NT00系列熔断器保护;第二次明显可以看出是绝缘被击穿致使相间或相对地短路。另外补偿电容器如果正常投入工作而功率因数没有上升,可能是补偿容量不够造成的。以上为个人看法,仅供参考!
回复
qq_1396243481978
2014年03月31日 17:01:02
7楼
ccc___ 发表于 2014-3-31 16:52 变压器500的,最大短路电流有14.434KA,6KA的微断你们也敢用?功率因数手切是0.7,自动也是0.7,说明电 …我们一直都用的微断,之前630的变压器也都是用的微断也没出现过上述问题,只有极少数用户要求使用熔断器还加装的
回复
ysh0592
2014年03月31日 19:35:56
8楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
香烟袅袅
2014年03月31日 20:54:27
9楼
1.怀疑断路器质量有问题。
2.断路器容量偏小。
3.负载大部分是感性负载,180Kvar补偿偏小。
回复
li776803521
2014年03月31日 21:09:42
10楼
记得以前入网培训教材上。电容柜不允许使用断路器。要用专用熔断器。
回复
zlry1989
2014年03月31日 22:30:46
11楼
可以提供详细情况进行具体分析!
系统电压是否正常,如过高容易导致电容损坏(漏液、鼓包);
下端复合开关是否正常,三相在投切时是否三相均正常?(以往做过一个项目,复合开关质量不好,导致熔断器、接触器损坏);
手动自动功率因数都是0.7,应了解当时负载是否较大?如果无负载,容易出现过补(所有电容切下来的情况下,功率因数是多少?);
另建议接线处加线端子或镀锡!
回复