求助各位大神求解电容柜微断爆炸原因(附照片)
qq_1396243481978
2014年03月31日 13:53:20
只看楼主

事情的经过:出事单位是从事钢材贸易的一家单位,主要供电是10来台行车和一个办公楼。由于箱变电容柜出线问题导致微断,复合开关,电容损坏。本人更换损坏的元器件后合上刀熔开关,接着调试功补仪完毕,设备运行20分钟左右一切正常。断开刀熔后找到其使用单位验收,再次合上刀熔开关后1分钟左右发生第一次爆炸。爆炸导致中间2路断路器爆裂,喷弧引起柜体熏黑。随后简单处理下柜体更换新的微断,再次检查了接线螺丝是否紧固后再次合上刀熔开关。合上开关的同时发生了第2次爆炸。

事情的经过:
出事单位是从事钢材贸易的一家单位,主要供电是10来台行车和一个办公楼。另外当天下过雨,爆炸前雨就停了
第一张是第一次爆炸的两个微断位置,第二张是出问题的微断。第三张是第一次爆炸后柜体熏黑。第4张和第五张是第二次爆炸后的图片。
在线等各位大神解答什么原因引起的两次爆炸。
IMG_0272.JPG IMG_0273.JPG IMG_0274.JPG IMG_0275.JPG IMG_0276.JPG

IMG_0272.JPG


IMG_0273.JPG


IMG_0274.JPG


IMG_0275.JPG


IMG_0276.JPG

wxdchgs
2014年04月01日 09:03:04
12楼
本论坛已有过数次电容柜微断短路的故障。故障现象也都大同小异。
都是微断上端引发的故障。而且发生故障并不是操作微断引起的。
看来用微断还是有一定隐患的。
回复
lingxuct
2014年04月01日 09:44:33
13楼
攻城师3781 发表于 2014-3-31 17:01 我们一直都用的微断,之前630的变压器也都是用的微断也没出现过上述问题,只有极少数用户要求使用熔断器还 …是啊,断路器的极限分断能力只有最大短路电流的一半还不到,下面没有短路故障断路器是不会爆炸的,只要一发生短路故障,因断路器分断能力远小于故障电流,跳一次就会炸一次!
回复
xjgdangdang
2014年04月01日 10:53:31
14楼
断路器的容量小,并且没有安装熔断器!!!
回复
sydl18
2014年04月01日 14:03:33
15楼
不是微断的容量不够,30的电容其电流为38.5A(三相),63A的开关足够了,是它的极限分断能力不够,导致出现短路时不能及时跳开,但您的柜子为什么会出现短路情况呢,找 一下原因吧
回复
wd0577
2014年04月01日 15:57:34
16楼
li776803521 发表于 2014-3-31 21:09 记得以前入网培训教材上。电容柜不允许使用断路器。要用专用熔断器。3C认证上可以使用小型断路器,但分断能力必须是6KA,一般DZ47-50A63A没有分断6KA的小型断路器,像这种情况应该查一下系统谐波含量,如果超标了就是换成塑壳断路器也会出问题的!
回复
sasa401
2014年04月01日 18:04:57
17楼
很有可能你的线路有问题
回复
ntj1983
2014年04月01日 21:14:24
18楼
第一次更换元器件后,测量过对地和电柜的绝缘电阻吗?看图片,最前面的C相铜排,怎么左侧绝缘子的位置有条铁片和柜体的安装槽直接固定在一起的? 固定母排啊?没看明白,如果这个铁片是直接用螺丝固定在槽钢上的,这是什么概念?
回复
ntj1983
2014年04月01日 21:18:36
19楼
另外,我选用的经验是15KVR的电容,选配3P-D40A的微断,40A以上的微断,分断能力就小了,30KVR的电容,选用3P125型的微断,125型的分断能力是10KA,体积大不了多少。
回复
开心的人
2014年04月02日 08:23:01
20楼
采用63A的断路器是可以的
但是主要是紧固容量是可以了的我现在也是在用的
回复
shuangbosky
2014年04月02日 09:25:28
21楼
电容柜要用专用的熔断器的
回复

相关推荐

APP内打开