求助,消防水量怎么计算
给排水农民工
2014年03月28日 09:16:15
只看楼主

消防水箱,室内消防水池,室外消防水池,怎么计算。。。

消防水箱,室内消防水池,室外消防水池,怎么计算。。。
wato92
2014年03月28日 16:14:50
2楼
找一本建筑给排水教材好好学习一下,这些都是最基本的
回复
huangzhimin
2014年03月31日 09:48:23
3楼
一、消防水箱及室内消防水池可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)/第八章 消防给水和灭火设施/第四节 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱、第六节 消防水池与消防水泵房/有关规定、内容及要求。
二、室外消防水池可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)以下规定:
8.2.1(设计强规) 城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。
(表8.2.1 城市、居住区同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量略)
注:城市的室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消火栓用水量。当工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按本规范表8.2.2-2 的规定计算,其值与按本表计算不一致时,应取较大值。
8.2.2(设计强规) 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定:
1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表8.2.2-1 的规定;
(表8.2.2-1 工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑在同一时间内的火灾次数略 )
2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量不应小于表8.2.2-2 的规定;
(表8.2.2-2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s)略)