施工现场漏做雨棚
sky0714012053
2014年03月24日 14:54:52
只看楼主

施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看

施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看
免费打赏
lining2011biye
2014年03月26日 20:13:16
33楼
一个破雨篷,植几根筋倒已经浇注的墙体上,浇上混凝土完事,
回复
zhang19920504
2014年03月27日 08:50:37
34楼
个人觉得还是做钢结构的比较简单省事儿点儿 !!!!!!!!!!
回复
天地不言
2014年03月27日 08:51:25
35楼
sky0714012053 发表于 2014-3-26 09:08 框架结构,上层楼板标高在雨棚标高上2米位置,你的建议不可行层高多少?你的意思是雨棚在填充墙位置?
回复
chyw19900817
2014年03月27日 08:51:43
36楼
不错的资料,感谢分享
回复
sky0714012053
2014年03月27日 09:24:34
37楼
天地不言 发表于 2014-3-27 08:51 层高多少?你的意思是雨棚在填充墙位置?是的,这个雨棚在屋顶楼梯间出屋面的位置
回复
fishrita
2014年03月27日 11:04:26
38楼
建议找设计院作变更,估计会采用增加构造柱和梁的形式。但个人仍旧建议做钢结构雨篷,那个比较轻,而且只需要设置预埋件,将钢梁焊接到埋件上即可。后植筋做的东西一般都存在各种不定的隐患,建议在这种悬挑构件上,以考虑安全性为主。这个钱该出还要出!
回复
苏州河
2014年03月27日 12:43:46
39楼
钢雨篷吧 造价不会增加多少,还省事,做混凝土需要植筋,具体的计算还需要设计院出变更,麻烦
回复
maolinjie000
2014年03月27日 14:41:11
40楼
进来学习的,新人
回复
maolinjie000
2014年03月27日 14:41:35
41楼
进来学习的,新人
回复
qiuenci
2014年03月27日 14:52:31
42楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐