施工现场漏做雨棚
sky0714012053
2014年03月24日 14:54:52
只看楼主

施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看

施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看
免费打赏
superboy521
2014年03月27日 19:51:13
43楼
:):):):)不错啊。
回复
fegegedagdg
2014年03月28日 12:40:32
44楼
那就不要做了啊,楼主不要纠结啊。
回复
sky0714012053
2014年03月28日 12:55:28
45楼
fegegedagdg 发表于 2014-3-28 12:40 那就不要做了啊,楼主不要纠结啊。项目领导不同意,怕验收通不过
回复
sky0714012053
2014年03月28日 12:57:23
46楼
判卷组组长 发表于 2014-3-26 10:09 见附图 一个槽钢与楼梯间构造柱用膨胀螺钉连接,另一根槽钢一端与框架梁连接,另一端与做好的槽钢连接。然 …与框架梁相连的槽钢与门标高一致,门无法向外开启,此方案不可行
回复
我本平凡
2014年03月28日 13:09:39
47楼
已经施工了,雨篷处还没有梁,也
回复
kkhappy1
2014年03月28日 14:32:18
48楼

钢结构也有便宜的
回复
ttsjszyz
2014年03月28日 15:18:25
49楼
事已至此,做钢结构雨棚吧
回复
gs_shine
2014年03月28日 15:55:32
50楼
sky0714012053 发表于 2014-3-28 12:57 与框架梁相连的槽钢与门标高一致,门无法向外开启,此方案不可行我只是给你个提示,什么可行不可行?你自己不能动动脑子啊?
回复
农夫三泉
2014年03月28日 16:16:55
51楼
你老人家是不是就是那个漏配雨棚板钢筋的结构啊
回复
农夫三泉
2014年03月28日 16:34:21
52楼
直接做到过梁上吧 期待楼主最终解决办法
回复

相关推荐

APP内打开