防雷规范接闪器热镀锌圆钢截面积176是用在什么情况下
防雷规范接闪器热镀锌圆钢截面积176是用在什么情况下
2楼
自己顶起,很有疑问
回复
3楼
路过:):):):):)
回复
4楼
是不是在说接闪杆用此条 ,而接闪带则达到50就OK了
回复
5楼
仔细看防雷规范 GB50057-2010 第5.2 接闪器 5.2.1条和5.2.2条 其中表格5.2.1中 要求接闪杆的单根圆钢最小直径为15mm 你计算面积=3.14*7.5*7.5=176.625 表格取截面176 详细见表格下面的3、4条解释。其中5.2.2有对热镀锌圆钢做接闪杆时的直径进行了要求 很容易满足截面大于176的要求的 。 楼主不提,以前真没注意过 楼主看规范好仔细呀 佩服
回复
6楼
如天果晴 发表于 2014-4-3 09:32 仔细看防雷规范 GB50057-2010 第5.2 接闪器 5.2.1条和5.2.2条 其中表格5.2.1中 要求接闪杆 …接闪杆按176的选,接闪带按大于50就做就OK了。也不是我看的仔细,只是被审图的提出来了:L,自己深究一下而已,谢谢
回复
7楼
哎,以后还得仔细看规范!