防雷规范接闪器热镀锌圆钢截面积176是用在什么情况下
划破长空
2014年03月24日 13:50:19
只看楼主

防雷规范接闪器热镀锌圆钢截面积176是用在什么情况下

防雷规范接闪器热镀锌圆钢截面积176是用在什么情况下
免费打赏
划破长空
2014年03月25日 11:18:46
2楼
自己顶起,很有疑问
回复
wangyuhua917
2014年03月25日 13:07:29
3楼
路过:):):):):)
回复
划破长空
2014年04月03日 08:53:45
4楼
是不是在说接闪杆用此条 ,而接闪带则达到50就OK了
回复
xiechengxiaoxu
2014年04月03日 09:32:03
5楼
仔细看防雷规范 GB50057-2010 第5.2 接闪器 5.2.1条和5.2.2条 其中表格5.2.1中 要求接闪杆的单根圆钢最小直径为15mm 你计算面积=3.14*7.5*7.5=176.625 表格取截面176 详细见表格下面的3、4条解释。其中5.2.2有对热镀锌圆钢做接闪杆时的直径进行了要求 很容易满足截面大于176的要求的 。 楼主不提,以前真没注意过 楼主看规范好仔细呀 佩服
回复
划破长空
2014年04月04日 14:18:40
6楼
如天果晴 发表于 2014-4-3 09:32 仔细看防雷规范 GB50057-2010 第5.2 接闪器 5.2.1条和5.2.2条 其中表格5.2.1中 要求接闪杆 …接闪杆按176的选,接闪带按大于50就做就OK了。也不是我看的仔细,只是被审图的提出来了:L,自己深究一下而已,谢谢
回复
多多指教
2015年02月03日 15:24:29
7楼
哎,以后还得仔细看规范!
回复

相关推荐

APP内打开