填充墙砌筑错误如何整改
woshijunzi
woshijunzi Lv.5
2014年03月23日 14:07:29
来自于砖混结构
只看楼主

设计错误,防火卷帘门洞口留小了,如FJM6040特设计留洞为6000×2100,现在砌筑施工完毕了,要改的话有什么好办法,不用全部凿掉重做。

设计错误,防火卷帘门洞口留小了,如FJM6040特设计留洞为6000×2100,现在砌筑施工完毕了,要改的话有什么好办法,不用全部凿掉重做。
免费打赏
woshijunzi
2014年03月23日 14:14:14
2楼
FJM6040特为特级防火卷帘门,根据门编号,洞口留置尺寸应该是6000×4000才对,结果设计弄成6000×2100了,看起来很别扭。还有,设计是如何确定防火门的高度和宽度的呢,?如果也能满足要求是不是不需要改呢?谢谢
回复
zhugeguang
2014年03月24日 14:58:45
3楼
你这情况像个汽车的通道,这得和建筑专业商量
回复
fjchum
2014年03月24日 16:18:15
4楼
把门洞上方的砌体拆了重做。:(
回复
高处能胜寒
2014年03月24日 18:25:21
5楼
洞口上部砌体有过梁吧,洞口上方拆除,过梁上移,同时处理好,后补砌体与砌体之间的衔接问题!!
回复
mzt616609257
2014年03月25日 08:26:43
6楼
填充墙砌筑错误整改有那么复杂吗?
回复
woshijunzi
2014年07月06日 17:53:22
7楼
mzt616609257 发表于 2014-3-25 08:26 填充墙砌筑错误整改有那么复杂吗?不复杂,主要是看怎么搞省钱。
回复
wgsych
2014年07月07日 09:02:54
8楼
共同学习下
回复
weibo_1398819660158
2014年07月23日 10:41:38
9楼
路过学习一下。。
回复