照明线路 实际穿线接线探讨?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年03月22日 14:23:41
只看楼主

DZ-1AL配电箱有两个回路,先以做标记的回路提出疑问,配电箱出线假设只有2根线(L+N),N线直接进入各个灯是串接(灯头盒)还是T接(灯头盒处N总线不断开)。L线到底该怎么接线,我目前所了解的走向是0-1-2-4 先是这样走(火线先进开关),火线穿过1和2灯盒不做任何连接?之后开关出线三根控制线(L线)4-2-1(给1灯供电)4-2(给2灯供电) 4-2-3(给3灯供电)5灯的电源到底是从哪里来,来自3灯吗?3灯开关关闭的话,3到5灯这根线就是没电的????

3.jpg


DZ-1AL配电箱有两个回路,先以做标记的回路提出疑问,配电箱出线假设只有2根线(L+N),N线直接进入各个灯是串接(灯头盒)还是T接(灯头盒处N总线不断开)。L线到底该怎么接线,我目前所了解的走向是
0-1-2-4 先是这样走(火线先进开关),火线穿过1和2灯盒不做任何连接?之后开关出线三根控制线(L线)
4-2-1(给1灯供电)
4-2(给2灯供电)
4-2-3(给3灯供电)

5灯的电源到底是从哪里来,来自3灯吗?3灯开关关闭的话,3到5灯这根线就是没电的????





3.jpg

免费打赏
zxpzxxy
2014年07月11日 00:10:07
32楼
你好.师傅我自己要造4层房子.120平方.我不知道电线预埋管怎么埋什么地方.插座预埋头尾走向.走廊灯.照明线.麻烦你能告诉我吗.在这谢谢你
回复
c13896994727
2014年07月14日 15:30:30
33楼
我是来学习的
回复
佰韵
2014年07月14日 17:28:31
34楼

学习了,
回复
y806099267
2014年07月14日 18:49:37
35楼
zxpzxxy 发表于 2014-7-11 00:10 你好.师傅我自己要造4层房子.120平方.我不知道电线预埋管怎么埋什么地方.插座预埋头尾走向.走廊灯.照明线.麻 …120平米 4层 每层才30平米、电气布线应该很好布置的 建议你: 照明设置2个回路 (1-2层一个回路 ) ( 3-4层一个回路)假如没有什么特殊要求的话建议你插座每层单独设置一个回路(假如有什么特殊要求的话、拟具必须要根据你这个房子的使用功能确定你具体怎么布线)、
回复
lifei0104
2014年07月14日 19:52:26
36楼
并联过来的
回复
qq_1467902746803
2016年07月07日 22:46:41
37楼
从2T接到5
回复
大胆1024
2016年07月08日 11:53:27
38楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
durreschen
2016年09月04日 17:06:35
39楼
y806099267 发表于 2014-3-22 23:54 这个 怎么跟你讲呢 告诉你一个最基本的吧——– 零线走遍天下—-所有单相设备多是需要零线的(一般情 …解释到位,赞一个!
回复
lht316581121
2016年09月08日 14:48:11
40楼
解决了饿哦的疑惑,谢谢
回复