DZ-1AL配电箱有两个回路,先以做标记的回路提出疑问,配电箱出线假设只有2根线(L+N),N线直接进入各个灯是串接(灯头盒)还是T接(灯头盒处N总线不断开)。L线到底该怎么接线,我目前所了解的走向是0-1-2-4 先是这样走(火线先进开关),火线穿过1和2灯盒不做任何连接?之后开关出线三根控制线(L线)4-2-1(给1灯供电)4-2(给2灯供电) 4-2-3(给3灯供电)5灯的电源到底是从哪里来,来自3灯吗?3灯开关关闭的话,3到5灯这根线就是没电的????
DZ-1AL配电箱有两个回路,先以做标记的回路提出疑问,配电箱出线假设只有2根线(L+N),N线直接进入各个灯是串接(灯头盒)还是T接(灯头盒处N总线不断开)。L线到底该怎么接线,我目前所了解的走向是
0-1-2-4 先是这样走(火线先进开关),火线穿过1和2灯盒不做任何连接?之后开关出线三根控制线(L线)
4-2-1(给1灯供电)
4-2(给2灯供电)
4-2-3(给3灯供电)
5灯的电源到底是从哪里来,来自3灯吗?3灯开关关闭的话,3到5灯这根线就是没电的????
22楼
netback 发表于 2014-3-28 10:12 让我这个小电工来再给你回复一下吧!E1:0-1:L,N 火、零 2根弱弱的问句,你所说的控制线,其实就是开关控制灯的火线吗?
回复
23楼
回帖看看,谢谢分享。
回复
24楼
在每个灯头盒里可以把L相线做T接线到每个开关的位置处。
回复
25楼
不错,总结的挺好
回复
26楼
qincyu2 发表于 2014-4-14 19:44 现在很多设计图都没标明每根管子里面有几根线,照明线路首先看系统图一个回路一个回路的看,首先看是单线三 …还是你的回复讲到了点子上如果使用直接接线法,开关6的电源直接从灯2盒的火线,做T型连接,并接一根过去。如果使用共头接线法,开关6的电源就从开关4盒在返一根火线。请问你是做现场施工的吗?
回复
27楼
这个 怎么跟你讲呢 告诉你一个最基本的吧-------- 零线走遍天下----所有单相设备多是需要零线的(一般情况下开关盒内不进入零线)、
火线多是直接奔开关去
控制线多是从开关奔着灯(负载)去的
单联开关 是一根火线 一根控制线、
双联开关是一根火线2根控制线 以此类推。
你那个第一张图示6的火线是从配电箱一直沿着1235引至6的
0-1之间是一根火线 一根零线
1-2之间是一根火线 、一根零线、 一根控制线
2-3之间是一根火线 、一根零线、 一根控制线
4-2之间是一根火线 、 三根控制线
3-5之间是一根火线 、一根零线
5-6之间是一根火线 、一根控制线
6往后还就是一组电源(一根火线、一根零线)
简单明了
回复
28楼
薛家大女婿 发表于 2014-7-3 21:27 还是你的回复讲到了点子上如果使用直接接线法,开关6的电源直接从灯2盒的火线,做T型连接,并接一根过去 …差不多吧,我也不知道我这是建筑中那个岗位,什么施工员,资料员,质检员,预算员的事情我都弄。我这单位叫技术员。
回复
29楼
y806099267 发表于 2014-3-22 23:54 这个 怎么跟你讲呢 告诉你一个最基本的吧——– 零线走遍天下—-所有单相设备多是需要零线的(一般情 …非常详细了啊
回复
30楼
学习下,初学的时候也一直搞不懂,还有楼梯的线数
回复
31楼
零线走遍天下
回复