请问大家,我这个项目是商场,23m高,剪刀楼梯。我像下面这样设正压送风有问题吗?1、楼梯间两个正压送风在一边,其中一个就要在楼梯休息平台上了?这样可以吗?2、电梯那的正压送风设置可以吗?
请问大家,我这个项目是商场,23m高,剪刀楼梯。我像下面这样设正压送风有问题吗?
1、楼梯间两个正压送风在一边,其中一个就要在楼梯休息平台上了?这样可以吗?
2、电梯那的正压送风设置可以吗?
2楼
个人觉得你的1、楼梯间加压送风没问题,在楼梯平台上也可以,只是在画系统原理图的时候注意每个楼梯间都送风。
2、问题是前室加压送风口应采用常闭的,常闭的有250的执行机构的尺寸,我们一般这样标:550x850(+250),这需要对照图集看一下风口尺寸,执行机构在下距地0.5米。
回复
3楼
你讲的问题,可以参见《建筑设计防火规范图说》与建筑消防设施图说的内容。
回复
4楼
本帖最后由 wuyuyu8186 于 2014-4-29 16:55 编辑
你要明白剪刀梯的特点,在同一个位置,不同层代表不同楼梯
你加压风井在同一侧有两个井,两个井道交叉设置风口就可以了
1、剪刀梯两个风井在同一侧的,一个井基数层设风口,一个井偶数层设置风口
2、剪刀梯两个风井在异侧的,两个井都在同层设置风口
3、剪刀梯合用一个大风井的,每层设置风口
其实就是保证每个楼梯间2~3层内都有风口,避免都送到一部楼梯间去,剪刀梯两个楼梯间是独立的,两个梯的行人是看不见对方的
回复
5楼
wuyuyu8186 发表于 2014-4-29 16:49 你要明白剪刀梯的特点,在同一个位置,不同层代表不同楼梯你加压风井在同一侧有两个井,两个井道交叉设 …讲解透彻!
回复
6楼
wuyuyu8186 发表于 2014-4-29 16:49 你要明白剪刀梯的特点,在同一个位置,不同层代表不同楼梯你加压风井在同一侧有两个井,两个井道交叉设 …简洁明了!不错的!
回复
7楼
wuyuyu8186 发表于 2014-4-29 16:49 你要明白剪刀梯的特点,在同一个位置,不同层代表不同楼梯你加压风井在同一侧有两个井,两个井道交叉设 …这个讲的真好
回复