筏板基础中有个1m乘以1m乘以1m的 集水坑, 图纸要求要放坡,放坡为45°,现施工单位未放坡。我已经查图集11g101-3 P94 中查看 基坑都是有放坡要求的 。想请教各位大神,集水坑放坡的作用,若不放坡的话会有哪些影响?拜谢
筏板基础中有个1m乘以1m乘以1m的 集水坑, 图纸要求要放坡,放坡为45°,现施工单位未放坡。我已经查图集11g101-3 P94 中查看 基坑都是有放坡要求的 。想请教各位大神,集水坑放坡的作用,若不放坡的话会有哪些影响?拜谢
22楼
需要放坡 同意楼上看法 这样可以防止应力集中!
回复
23楼
感谢你的资料
回复
24楼
谢谢咯住分享
回复
25楼
施工单位照图施工而没有权力更改设计自行设计施工,施工单位犯规了
回复
26楼
这个的看图纸要求了吧,我们这边的有的放坡,有的没有。当时图纸会审的时候提出来也是说按图纸上的做,没有变更。
回复
27楼
谢谢楼主分享
回复
28楼
根据基础的土质情况吧,一般是放坡成元宝形,但一些地质特殊的,比如岩石之类挖不出那效果的,会改为90°竖直砌筑砖胎膜。当然这样做前提得设计和建设方同意,虽然没在图集中体现,但类似做法我在其他一些图中还是看到过,保证池壁厚度和钢筋锚固就行。
回复
29楼
受教了受教了:)
回复
30楼
需要放坡,学习了,求楼主11G103-3图集。谢谢!
回复
31楼
求11G103-3图集,哪位有啊!谢谢了!
回复