筏板基础中集水坑是否可以不放坡
周二娃
周二娃 Lv.3
2014年03月19日 10:38:31
来自于建筑施工
只看楼主

筏板基础中有个1m乘以1m乘以1m的 集水坑, 图纸要求要放坡,放坡为45°,现施工单位未放坡。我已经查图集11g101-3 P94 中查看 基坑都是有放坡要求的 。想请教各位大神,集水坑放坡的作用,若不放坡的话会有哪些影响?拜谢

筏板基础中有个1m乘以1m乘以1m的 集水坑, 图纸要求要放坡,放坡为45°,现施工单位未放坡。我已经查图集11g101-3 P94 中查看 基坑都是有放坡要求的 。想请教各位大神,集水坑放坡的作用,若不放坡的话会有哪些影响?拜谢
免费打赏
jordyzhang
2014年05月07日 11:30:36
12楼
必须按照图集要求改过来。我做过的一个工程,深5米的基坑壁,拐弯处设计成了直角,结果完工后,由于巨大的外压力作用,出现裂缝和漏水。类比到你的问题,拐了直角,此处最为薄弱,很有可能漏水,到时候根本无法堵住。所以,趁现在整改是明智选择。
回复
演员的自我修养
2014年05月07日 14:53:26
13楼
能否给个图!!!谢了!!!
回复
zhang19561123
2014年05月11日 19:34:23
14楼
按设计图纸,都是根据图集复制的,按道理根据具体情况,但没有人讲这个道理的,按设计施工吧,免得验收不了,造成返工。
回复
chyw19900817
2014年05月12日 11:54:14
15楼
楼主应该按图纸及规范施工
回复
老马寇
2015年05月29日 14:21:13
16楼
如果持力层是岩石的话,基础底板变标高处的放坡可以是90度。
回复
dengken205
2015年05月29日 16:28:12
17楼
1.防水层不好做
2.地基土不受力,弯折处板悬空。
回复
qq_1431353400376
2015年05月30日 21:34:02
18楼
非常好的学习资料,受教了。谢谢!
回复
daiyong074
2015年05月30日 21:34:32
19楼
非常好的学习资料,受教了。谢谢!
回复
zangaidetianshibb
2015年06月04日 00:00:31
20楼
谢谢楼主分享!!!
回复
desertcamel
2015年10月29日 22:36:30
21楼
可以在拐角处加斜角以防止应力集中