筏板基础中有个1m乘以1m乘以1m的 集水坑, 图纸要求要放坡,放坡为45°,现施工单位未放坡。我已经查图集11g101-3 P94 中查看 基坑都是有放坡要求的 。想请教各位大神,集水坑放坡的作用,若不放坡的话会有哪些影响?拜谢
现场施工往往没有放坡
集水坑都是有放坡要求的,但是对于1米集水坑,如果地质条件好的话,现场一般都不会去放坡的。麻烦且不会有啥影响